Hallo,
Ich habe eine neue WP Vitocal 250-s eingebaut und bin mit der Inbetriebnahme leider nicht erfolgreich.
Störungscode 0B wird angezeigt.
Außengerät wird scheinbar nicht erkannt, da auch beim Aktorentest kein Verdichter und Lüfter erscheint.
Das Außengerät zeigt 5t an.
???
Mfg Stefan
5b wird angezeigt nicht 5t
Hallo HugsM,
5b bedeutet, dass der Auslaufsensor eine Unterbrechung hat. Dein Fachbetrieb sollte einmal prüfen, ob er richtig steckt.