Servus Zusammen, ich habe eine Vitocal 250 mit einem Wasserspeicher und einem Heizwasserkessel.
Diese soll nächste Woche mit der PV Anlage und BYD Speicher verbunden werden.
2 Stromtarife und 2 Zähler vorhanden.
Fragen:
- Es gibt SG und PV Ready, was ist der Unterschied?
- Kann ich den PV Speicher so einbauen, dass ich wahlweise
den Speicher leeren kann oder Netzstrom beziehen kann?
- benötige ich 2 Smart Meter oder nur eins?
Wie schaut das Einbauschema aus?
Ich bitte um Hilfe @Flo_Schneider
Hallo Masi,
wenn du das Energiemanagement nutzen möchtest, benötigst du einen Smartmeter am Netzanschlusspunkt und einen in der PV-Zuleitung. Alternativ kannst du aber auch die Smart Grid Funktion der Wärmepumpe nutzen.
Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Viele Grüße
Flo
Danke für die Rückmeldung.
Sprich wenn ich das Energiemanagement nutzen möchte brauch ich zwingend die zwei Smart Meter (müssen das jeweils die von Viesmman sein)? Über die Smart Grid Funktion funktioniert es nicht, habe ich das richtig verstanden?
Wenn ich recht habe, was kann das Energiemanagementsystem mehr?
Smart Grid Funktion -> schaltet die die WP bei Überschuss nur an und reguliert nicht nach der Stärke des Überschusses??
Energiemanagement-> schaltet die WP bei überschuss an und reguliert??
Ja, du benötigst dann auch die Smartmeter von uns.
Bei Smart Grid wird nur der Sollwert erhöht. Wann die Zuschaltung erfolgt, legst du über deinen Wechselrichter fest, welcher den Kontakt schaltet. Was die PV-Funktion betrifft, so ist diese aktuell so, dass noch keine Leistungsregelung gegeben ist. Dies soll aber mit einem der nächsten Updates kommen.
Viele Grüße
Flo
Wo kann ich die Parameter einstellen?
Über Viguide habe ich gelesen, kann dass der Endkunde auch machen?
Gibt es hierzu eine Anleitung? In der Betriebsanleitung kann ich nichts finden.
Die Smart Grid Parameter können nur von deinem Fachbetrieb angepasst werden. Du selbst hast keine Möglichkeit dazu.
Viele Grüße
Flo