Hallo liebe Forengemeinde,
ich bräuchte Unterstützung zur Einbindung eines weiteren Wärmeerzeugers bei der Vitocal 250-SH.
Ursprünglich war eine Gastherme eingebunden. Da diese nun weggefallen ist, ist kein bivalenter Betrieb mehr möglich, da die Vitocal keinen Durchlauferhitzer besitzt und somit auch keine Notfunktion.
Nun suche ich nach einer kostengünstigen Möglichkeit, diese wieder herzustellen.
Ist es möglich, eine externe, elektrische Heizpatrone anstatt der Gasheizung einzubinden?
So wie ich es aus dem Schema der Vitocal 250-SH ablese, wird dazu keine weitere Umwälzpumpe benötigt.
Auf die hydraulische Weiche könnte ebenfalls verzichtet werden.
Ist meine Überlegung richtig, oder habe ich etwas nicht beachtet?
Beste Grüße vom Niederrhein,
Christian
Hallo Christian,
Die Viessmann Elektronheizung Vitotron hat laut dem Schema eine Pumpe eingebaut.
Wenn in dem Schema eine Hydraulische Weiche abgebildet ist, wird sie auch benötigt!
VG