Vitocal 250-SH Bivalenz-Regelstrategie

@Flo_Schneider 

Hallo Flo,

in der Vergangenheit gab es in der Community und seitens Viessmann diverse Hinweise, dass die ökonomische Betriebsweise im Bivalenzbetrieb der Vcal-250xH nicht ordnungsgemäß funktioniert. Diese Probleme sollten im Zusammenhang mit entsprechenden Software-Updates behoben werden.

 

Welcher minimaler Softwarestand ist für eine korrekte Funktion (ökonomische Betriebsweise) erforderlich.

 

Vielen Dank

 

Gruß Bu-Na

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Super, vielen Dank für die Info…

Gruß Bu-Na

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

@Flo_Schneider 

Gibt es hier schon eine Antwort seitens Viessmann….

Vielen Dank

Hallo Bu-Na,

 

das Problem wurde mit dem Softwarestand 2404 behoben. Dieser ist bei deiner Anlage bereits aufgespielt.

 

Viele Grüße
Flo

Super, vielen Dank für die Info…

Gruß Bu-Na

Hallo Flo,
wie erkenne ich welcher Softwarestand aufgespielt wurde?
Wie kann ich von bivalent alternativ zu bivalent parallel umstellen um die Betriebsart "ökonomisch" nutzen zu können - per ViCareApp oder am Innengerät?

Meine 250-SH hat am 25. 7. 2024 ein update vor Ort bekommen. Ein Release Note war nicht verfügbar.

Danke vorab und VG
Lamm15