Vitocal 250-SH Bivalenz-Regelstrategie - noch einmal

@Flo_Schneider

Hallo Flo,
meine 250-SH hat am 25. 7. 2024 ein update vor Ort bekommen. Ein Release Note war leider nicht verfügbar.
Wie kann ich von bivalent alternativ zu bivalent parallel umstellen um die Betriebsart "ökonomisch" nutzen zu können - per ViCareApp oder am Innengerät?
Wie erkenne ich welcher Softwarestand aufgespielt wurde?

Danke vorab und VG
Lamm15

4 ANTWORTEN 4

Hallo Lamm15,

 

bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Die Umstellung der Betriebsart solltest du über die ViCare-App vornehmen können. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, danke für die Antwort. Mit Hilfe meines HB ist nun "bivalent parallel" (8°C bis -3°C) eingestellt.
Ich habe "Ökonomie" und 8ct für Gas bzw. 29ct für Strom eingetragen. Die letzten Nächte waren unter 2°C. Außer fürs Abtauen wird kein Gas verbraucht. D.h. Warmwasser COP~2 bzw. Heizung COP~3 sind mit Strom teuer als mit Gas. Hab ich die letzte Softwareversion? VG Lam15

Ja, du hast die aktuellste Version. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke