abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250: Abtauen wird erfolglos abgebrochen

Hallo,

 

ich beobachte bei meiner VITOCAL 250A seit einigen Wochen, dass der Abtauvorgang vor Beendigung abgebrochen wird

Der Abtau-Vorgang wird normal gestartet (Volumenstrom 1800L/min) und heizt dabei den Speicher incl VL/RL auf  47°C auf. Dabei fällt die Temperatur beim Kondensator auf  -20°C und die Druckseite nach dem Kompressor steigt auf 87°C

Nach Umschalten des 4/3-Wege Ventils wird die Außeneinheit aufgewärmt bis auf +0,5°C ohne nur ein Stück des Kondensators abzutauen.

Dann wird der Kompressor abgeschaltet und der Abtauvorgang damit abgebrochen, obwohl der Speicher mit VL/RL - Leitung noch 40°C hat.

 

Nach 10min Pause startet die WP wieder den Heizbetrieb für ca 5min bis der nächste Abtauvorgang gestartet wird.

 

Wer kennt die Ursache für so einen Fehler ?#

 

Danke und Grüße

 

HaHu

 

5 ANTWORTEN 5

Ohne Fehlermeldung?

Vielleicht hängt das 4/4 Wege Ventil in der Außeneinheit?

Links oben hinter dem roten Stellrad, wo die 4 Leitungen zusammen laufen.

Mal leicht mit kleinem Hammer oder Zange auf das Magnetventil/bzw auf die Hülse klopfen.

Da ist so ein kleiner Schwimmer drin der hin und her fährt, wie ein Boot.

Manchmal legt es zu lange an.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
Screenshot_20241120_210616_Chrome~2.jpg

Hallo Optimus,

danke für den Hinweis.

Habe ich geprüft , ohne Verbesserung.

Der Kondensator wird von -20 Grad auf 0 Grad aufgewärmt.

Bei eisfreiem Kondensator wird der Kondensator bis 30 Grad aufgewärmt. 
Dann wird der Kompressor ohne Grund gestoppt und die WP pausiert dann 10min.

 

 

Beste Grüsse

HaHu

 

Tja...

Kannst wohl ein Ticket über den HB erstellen lassen bevor es richtig kalt wird.

Das 4/3 Ventil in der Inneneinheit fährt auch auf die richtige Position?

Deckel ab, in Sichthöhe schaust direkt drauf. 3 Positionen Heizen, WW, Abtauen.

Kannst über HMI Service "viservice" Aktorentest ansteuern oder manuell verstellen.

Fahr alle Positionen mal an und beobachte wo er hin fährt/stehen bleibt.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Danke für die Info.

 

beim Aktuatorentest werden alle Positionen des innenliegenden 4/3 Wege Ventils angesteuert. (0%, 25%, 50%,75% und 100%)

Alles ohne Fehlermeldung. ("Systemtest läuft")

 

Die Pumpe läßt sich von 35% bis 100% stufenlos ansteuern.

Der Durchfluß ist beim Abtauen 1850L/min und beim Heizen 1450L/min.

 

thanks

HaHu

Volumenstrom passt würde ich meinen, beim Abtauen ist er mit meinem identisch.

Hast Du die Stellungen auch visuell gegen geprüft? Denke doch oder?

Mehr Ideen hab ich jetzt gerade auch nicht.

Vielleicht gibt es nach Weihnachten neue Inputs.

Wäre schon mal hilfreich wenn Du die Seriennummer hier mit einstellst, dann kann ein Mitarbeiter aus dem Forum direkt mal auf die Anlage schauen. Sofern Freitag jemand dort ist.

Ich habe meine auch im Profil hinterlegt.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
Top-Lösungsautoren