Guten Tag,
nächsten Monat steht bei mir die Installation einer Vitcal 250 AH Hybridheizung an.
Um Stromkosten zu minimieren möchte ich den Strom-Überschuss meiner PV-Anlage sinnvoll nutzen.
Hierzu ist die Kommunikation/Anbindung der Wärmepumpe an meine PV-Anlage (mit Batteriespeicher) und Sungrow Wechselrichter SH6.0RT/SG5.0RT erforderlich.
Laut der mir bisher vorliegenden Info geht das entweder über einen potentialfreien Kontakt oder über BUS-System.
Was ist das für ein BUS-System und was ist für die Anbindung mittels BUS-System erforderlich?
Was sind die Vorteile des BUS-Systems?
Welche zusätzlichen Möglichkeiten erschließen sich dadurch?
Gibt es Erfahrungswerte mit Vitocal 250 AH und Sungrow PV-Anlage?
Danke für jegliche Unterstützung
Mit freundlichen Grüßen
PeMa
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo pema,
eine direkte BUS-Verbidnung zum Sungrow-Wechselrichter ist nicht möglich. Um die PV-Funktion nutzen zu können werden zwei zusätzliche Smartmeter benötigt. Einer kommt an den Netzanschlusspunkt und einer in die PV-Zuleitung. Alternativ kann die Smart Grid-Funktion genutzt werden.
Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Viele Grüße
Flo
Hallo pema,
eine direkte BUS-Verbidnung zum Sungrow-Wechselrichter ist nicht möglich. Um die PV-Funktion nutzen zu können werden zwei zusätzliche Smartmeter benötigt. Einer kommt an den Netzanschlusspunkt und einer in die PV-Zuleitung. Alternativ kann die Smart Grid-Funktion genutzt werden.
Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.
Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.
Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:
■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb
■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544
■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen.
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4
■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter 504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0
Viele Grüße
Flo
Hallo,
ich habe eine 200S mit zwei Sungrow-WR (1x SH10 RT, 1x SG5RT) und Sungrow-Batteriespeicher per Smartgrid über den potentialfreien Kontakt am Hybrid-WR angeschlossen. Mein Solarteur sagt, es muss kein Schütz verwendet werden, im Zweifel dort mal nachfragen. Funktioniert, Smartgrid muss aber auch beim WR aktiviert werden, das geht aber nur mit Installateursaccount. Das sollte dein Solarteur aber hinbekommen. Im Sommer habe ich Smartgrid deaktiviert, ist eh genug Strom vom Dach da, ab September werde ich das wieder aktivieren.
Grüße
Thomas
Hallo Thomas, wo deaktivierst Du die SG Funktion, an der WP oder am Wechselrichter?
Danke für deine Info
Gruss Markus
Hallo Markus,
an der WP, das ist für mich einfacher als am WR, da ich keinen Installateursaccount habe. Ich stelle allerdings nur die Temperaturerhöhungen auf 0, da es bei mir zu einem komischen Verhalten kam, wenn ich Smartgrid deaktiviert hatte. Der Heizwasserbereich des Kombispeichers wurde bei mir manchmal sinnlos erwärmt, ich habe aber eine andere WP.
Grüße
Thomas
Hallo Thomas,
Danke für die sehr schnelle Rückmeldung.
Bei mir wird morgen eine Vitocal AWO -E-AC251.A10 installiert und soll an einen Sungrow
SHO RT 8 angebunden werden
Gruss Markus