Hallo in die Runde,
Nach den ersten Erfahrungen ergeben sich für mich folgende Fragen:
Auf Nachfrage bei einem Servicetechniker sollte z.Z. der alternative Modus „Komfort“ für den Warmwasserspeicher nicht genutzt werden, da es dann zu Fehlermeldungen kommen kann. Perspektivisch soll das durch ein Softwareupdate geändert werden. Kann das jemand bestätigen? Im Modus Komfort würde das Aufheizen des Warmwasserspeicher schneller gehen.
Ich würde mich freuen, wenn jemand mit mehr Erfahrungen helfen würde. Dieser Typ der Wärmepumpe schein recht neu zu sein und ggf. noch mit Kinderkrankheiten behaftet zu sein ???
mit freundlichen Grüßen
Hallo w-a,
über den Parameter 1395.1 kann für den Heizkreis 1 die Heizgrenze eingestellt werden. Diese ist im Auslieferzustand auf 25°C eingestellt. Wenn du möchtest, dass ab 17°C nicht mehr geheizt und die Umwälzpumpe nicht mehr in Betrieb ist, dann kann dein Fachbetrieb dort 17°C einstellen.
Im Komfortbetrieb wird der Warmwasserspeicher schneller aufgeheizt, dass ist korrekt. Dies kann auch unter Zuhilfenahme des Elektro-Durchlauferhitzers geschehen.
Viele Grüße
Flo
du kannst die Trinkwassererwärmung auch unterbrechen lassen, damit die Heizkörper wieder für 1-2 Stunden laufen und dann weiter machen.
Zusätzlich kannst du die WW Ladung in der Mittagszeit terminieren.
--> Tageshöchsttemperatur - -> WW Bereitung erfolgt schneller und sparsamer.
-->potentiell gibt es hier auch solare Gewinne, so dass es nicht so auffällt wenn die Heizkörper kalt werden.
@Flo_Schneider hat die 250 AH jetzt einen Elektro-Durchlauferhitzer??
@qwert089: Natürlich nicht. Sorry, ich hatte beim Verfassen meiner Antwort nicht darauf geachtet, dass es sich um eine "-AH" handelt. Ich bin von der "-A" ausgegangen.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank für Eure Antworten.
Einen Pufferspeicher habe ich für den Heizkreis nicht, sondern nur für das Warmwasser (400 l).
Mein Problem ist noch, wie komme ich an die Parametereinstellungen heran. Ich habe noch keinen Zugang gefunden. Der Heizungsbauer ist ständig im Stress. Habe ich eine Möglichkeit, diese Parameter selbst zu ändern?
Noch eine andere Frage. Die Wärmepumpe IDU Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A16. kann auch Kühlen (laut Beschreibung). Jetzt habe ich gehört, dass diese Funktion (noch ?) nicht möglich ist? Für den Fall des Kühlbetriebes brauche ich kein Warmwasser über die WP, da das dann meine Solaranlage abdeckt.
Hat da jemand Erfahrungen?
Vielen Grüße
Wolfgang
Mit dem aktuellen Update sollte Kühlen möglich sein. Ob deine Anlage dafür entsprechend installiert wurde, kann dir dein Fachbetrieb beantworten. Den Zugriff auf Parameter hat nur dein Fachbetrieb.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für Deine Antwort. Kühlbetrieb war mit im Auftrag, aber vielleicht habe ich noch nicht das neue Update - ich werde nachfragen beim HB. Dass ich keinen Zugriff auf die Parameter habe finde ich schade, muss wohl damit leben und den HB nerven.
Viele Grüße
Wolfgang
Eventuell wird sich dies (Parameterzugriff direkt am Gerät) in Zukunft auch ändern. Genaueres kann ich dir dazu aber noch nicht sagen.
Viele Grüße
Flo
O.k., danke für die Info. Ich bin gespannt, denn sinnvoll wäre es. Die Parameter sind ja gut erklärt und mit etwas Vorkenntnissen wird man auch keinen Schaden verursachen und die gestresste HB entlasten..
Viele Grüße
Wolfgang