Hallo zusammen,

 

die ist mein erster Beitrag in der Community. Ich verzweifle langsam bei dem Thema und würde mich riesig über Unterstützung freuen.

 

Hier einmal die Eckdaten:

- 14,4kWp-PV-Anlage

- WR: Fronius SymoGen24 10.0

- WP: Vitocal 250-A mit Vitocell 100-W

- Messkonzept 8 mit zwei Zählern vom Stromversorger, um günstigeren WP-Strom zu bekommen (Mit Konsequenz der EVU-Sperre)

 

Vorhaben:

Ich möchte bei Stromüberschuss die WP zur WW-Aufbereitung antriggern

 

Fragen:

In der Montage- und Serviceanleitung (S. 55-56) habe ich die Infos über die 4 Digital-Eingänge gefunden

Auszug Montageanleitung WP.jpg

Ich habe aus zwei der Digitalausgänge vom WR jeweils ein Relais angeschlossen. von hier aus geht es dann auf die Digital-Eingänge der WP 143.4 & 143.5 - Ist das korrekt und erreiche ich hiermit den "Betriebszustand 3" zur Sollwerttemperaturerhähung?

 

Mir ist nicht klar wie das Ganze mit der EVU-Sperre funktioniert. Wo wird dieses Kabel angeschlossen? Was ist mit "Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von SmartGrid enthalten" gemeint?

 

 

Wie komme ich in die Codierebene zum Einstellen der relevanten SmartGrid-Parameter

 

 

Ganz lieben Dank im Voraus für jegliche Kommentare und Hinweise.

 

BG,

 

Daniel

 

 

31 ANTWORTEN 31

... kurzes Update zu 143.5er Eingang. Marc hatte mit seiner Vermutung Recht - vielen Dank für den Hinweis

 

Ich habe an die WP (143.1 | 143.4 | 143.5) direkt einen Serienschalter angeklemmt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an

 

Ich habe wieder EVU & Relais vom WR angeschlossen und ein Multimeter vor dem Eingang 143.5 zwischengehängt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an (das EVU-Thema habe ich mir bei der Betrachtung gespart)

 

Anschließend das Multimeter wieder weggenommen und das Ursprungsproblem mit Betriebszustand 3 trotz geöffnetem Relais

 

 

 

Kann es sein, dass das Relais anders reagiert (im geöffneten Zustand) als Viessmann das vorgibt - also als es soll? Folgendes Relais ist verbaut:

 

Finder 39.11.0.012.0060 Koppelrelais 12 V/DC, 12 V/AC 6A 1 Wechsler 1St.

 

Wenn das Thema gelöst ist, habe ich an Wissen alles zusammen was mir vor der Eröffnung des Posts fehlte.

 

Beste Grüße,

 

Daniel

Betriebszustand-143_4 - 143_5 EVU-Sperre - Serientatster und Multimeter.jpg

Hallo zusammen

Für mich stellt sich die Frage: was passiert,wenn ich die EVU-Sperre an den dafür vorgesehenen Klemmen 3.6 und 3.7(ist bei meiner WP so)anschliesse,und SG an 143.5?

Viele Grüsse aus der Rhön

 

Hi Daniel,

"Funktion nicht verfügbar", dein Ergebnis ist wie erwartet.

"EVU-Sperre" Kontakt 143.1 auf 143.4 geschlossen = Normalzustand; Kontak offen = EVU Sperre. Soweit OK 

Das die WP hier überhaupt den Eingang 143.5 auswertet finde ich merkwürdig. Bei EVU Sperre 143.4 = 0  143.5 = 1 in deiner Liste hätte ich auch Zustand 1 (EVU-Sperre) erwartet. 

"Smart-Grid" hier sieht es so aus als würde die WP den Eingang 143.5 immer als High interpretieren, damit passen deine Ergebnisse. Du könntest das Kabel von der 143.5 Klemme trennen, dann bekommst du möglicherweise die erwarteten Ergebnisse. 

Viele Grüße

Marc

 

---------

 

Hallo zusammen, zu meinem Eingang 143.5 gibt es dank des Hinweises von Marc neue Erkenntnisse.

 

Er hat mit seiner Vermutung Recht!

 

Ich habe an die WP (143.1 | 143.4 | 143.5) direkt einen Serienschalter angeklemmt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an

 

Ich habe wieder EVU & Relais vom WR angeschlossen und ein Multimeter vor dem Eingang 143.5 zwischengehängt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an (das EVU-Thema habe ich mir bei der Betrachtung gespart)

 

Anschließend das Multimeter wieder weggenommen und das Ursprungsproblem mit Betriebszustand 3 trotz geöffnetem Relais

 

Kann es sein, dass das Relais anders reagiert als es soll? Folgendes Relais ist verbaut:

 

Finder 39.11.0.012.0060 Koppelrelais 12 V/DC, 12 V/AC 6A 1 Wechsler 1St.

 

Beste Grüße,

 

Daniel

 

Betriebszustand-143_4 - 143_5 EVU-Sperre - Serientatster und Multimeter.jpg

Hi Daniel,

"Funktion nicht verfügbar", dein Ergebnis ist wie erwartet.

"EVU-Sperre" Kontakt 143.1 auf 143.4 geschlossen = Normalzustand; Kontak offen = EVU Sperre. Soweit OK 

Das die WP hier überhaupt den Eingang 143.5 auswertet finde ich merkwürdig. Bei EVU Sperre 143.4 = 0  143.5 = 1 in deiner Liste hätte ich auch Zustand 1 (EVU-Sperre) erwartet. 

"Smart-Grid" hier sieht es so aus als würde die WP den Eingang 143.5 immer als High interpretieren, damit passen deine Ergebnisse. Du könntest das Kabel von der 143.5 Klemme trennen, dann bekommst du möglicherweise die erwarteten Ergebnisse. 

Viele Grüße

Marc

 

Hallo zusammen, zu meinem Eingang 143.5 gibt es dank des Hinweises von Marc neue Erkenntnisse.

 

Er hat mit seiner Vermutung Recht!

 

Ich habe an die WP (143.1 | 143.4 | 143.5) direkt einen Serienschalter angeklemmt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an

 

Ich habe wieder EVU & Relais vom WR angeschlossen und ein Multimeter vor dem Eingang 143.5 zwischengehängt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an (das EVU-Thema habe ich mir bei der Betrachtung gespart)

 

Anschließend das Multimeter wieder weggenommen und das Ursprungsproblem mit Betriebszustand 3 trotz geöffnetem Relais

 

Kann es sein, dass das Relais anders reagiert als es soll? Folgendes Relais ist verbaut:

 

Finder 39.11.0.012.0060 Koppelrelais 12 V/DC, 12 V/AC 6A 1 Wechsler 1St.

 

Beste Grüße,

 

Daniel

 

Hi Daniel,

"Funktion nicht verfügbar", dein Ergebnis ist wie erwartet.

"EVU-Sperre" Kontakt 143.1 auf 143.4 geschlossen = Normalzustand; Kontak offen = EVU Sperre. Soweit OK 

Das die WP hier überhaupt den Eingang 143.5 auswertet finde ich merkwürdig. Bei EVU Sperre 143.4 = 0  143.5 = 1 in deiner Liste hätte ich auch Zustand 1 (EVU-Sperre) erwartet. 

"Smart-Grid" hier sieht es so aus als würde die WP den Eingang 143.5 immer als High interpretieren, damit passen deine Ergebnisse. Du könntest das Kabel von der 143.5 Klemme trennen, dann bekommst du möglicherweise die erwarteten Ergebnisse. 

Viele Grüße

Marc

 

Hallo zusammen, zu meinem Eingang 143.5 gibt es dank des Hinweises von Marc neue Erkenntnisse.

 

Er hat mit seiner Vermutung Recht!

 

Ich habe an die WP (143.1 | 143.4 | 143.5) direkt einen Serienschalter angeklemmt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an

 

Ich habe wieder EVU & Relais vom WR angeschlossen und ein Multimeter vor dem Eingang 143.5 zwischengehängt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an (das EVU-Thema habe ich mir bei der Betrachtung gespart)

 

Anschließend das Multimeter wieder weggenommen und das Ursprungsproblem mit Betriebszustand 3 trotz geöffnetem Relais

 

Kann es sein, dass das Relais anders reagiert als es soll? Folgendes Relais ist verbaut:

 

Finder 39.11.0.012.0060 Koppelrelais 12 V/DC, 12 V/AC 6A 1 Wechsler 1St.

 

Beste Grüße,

 

Daniel

Hi Daniel,

"Funktion nicht verfügbar", dein Ergebnis ist wie erwartet.

"EVU-Sperre" Kontakt 143.1 auf 143.4 geschlossen = Normalzustand; Kontak offen = EVU Sperre. Soweit OK 

Das die WP hier überhaupt den Eingang 143.5 auswertet finde ich merkwürdig. Bei EVU Sperre 143.4 = 0  143.5 = 1 in deiner Liste hätte ich auch Zustand 1 (EVU-Sperre) erwartet. 

"Smart-Grid" hier sieht es so aus als würde die WP den Eingang 143.5 immer als High interpretieren, damit passen deine Ergebnisse. Du könntest das Kabel von der 143.5 Klemme trennen, dann bekommst du möglicherweise die erwarteten Ergebnisse. 

Viele Grüße

Marc

 

Hallo zusammen, zu meinem Eingang 143.5 gibt es dank des Hinweises von Marc neue Erkenntnisse.

 

Er hat mit seiner Vermutung Recht!

 

Ich habe an die WP (143.1 | 143.4 | 143.5) direkt einen Serienschalter angeklemmt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an

 

Ich habe wieder EVU & Relais vom WR angeschlossen und ein Multimeter vor dem Eingang 143.5 zwischengehängt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an (das EVU-Thema habe ich mir bei der Betrachtung gespart)

 

Anschließend das Multimeter wieder weggenommen und das Ursprungsproblem mit Betriebszustand 3 trotz geöffnetem Relais

 

Kann es sein, dass das Relais anders reagiert als es soll? Folgendes Relais ist verbaut:

 

Finder 39.11.0.012.0060 Koppelrelais 12 V/DC, 12 V/AC 6A 1 Wechsler 1St.

 

Beste Grüße,

 

Daniel

Hi Daniel,

"Funktion nicht verfügbar", dein Ergebnis ist wie erwartet.

"EVU-Sperre" Kontakt 143.1 auf 143.4 geschlossen = Normalzustand; Kontak offen = EVU Sperre. Soweit OK 

Das die WP hier überhaupt den Eingang 143.5 auswertet finde ich merkwürdig. Bei EVU Sperre 143.4 = 0  143.5 = 1 in deiner Liste hätte ich auch Zustand 1 (EVU-Sperre) erwartet. 

"Smart-Grid" hier sieht es so aus als würde die WP den Eingang 143.5 immer als High interpretieren, damit passen deine Ergebnisse. Du könntest das Kabel von der 143.5 Klemme trennen, dann bekommst du möglicherweise die erwarteten Ergebnisse. 

Viele Grüße

Marc

 

Hallo zusammen, zu meinem Eingang 143.5 gibt es dank des Hinweises von Marc neue Erkenntnisse.

 

Er hat mit seiner Vermutung Recht!

 

Ich habe an die WP (143.1 | 143.4 | 143.5) direkt einen Serienschalter angeklemmt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an

 

Ich habe wieder EVU & Relais vom WR angeschlossen und ein Multimeter vor dem Eingang 143.5 zwischengehängt:

  --> Die WP zeigt die definierten Betriebszustände an (das EVU-Thema habe ich mir bei der Betrachtung gespart)

 

Anschließend das Multimeter wieder weggenommen und das Ursprungsproblem mit Betriebszustand 3 trotz geöffnetem Relais

 

Kann es sein, dass das Relais anders reagiert als es soll? Folgendes Relais ist verbaut:

 

Finder 39.11.0.012.0060 Koppelrelais 12 V/DC, 12 V/AC 6A 1 Wechsler 1St.

 

Beste Grüße,

 

Daniel