Hallo, mein Aussenfühler zeigt immer ca. 4°K zuviel an, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich hier ein Offset parametrisieren kann, um das Delta auszugleichen? Ich finde in der Anleitung und auch im Menü den Punkt einfach nicht.
Danke, Grüße Marc
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo mbauer666,
die Außentemperatur kann von deinem Fachbetrieb über den Parameter 896.0 korrigiert werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo mbauer666,
die Außentemperatur kann von deinem Fachbetrieb über den Parameter 896.0 korrigiert werden.
Viele Grüße
Flo
Warum wird nach Korrektur - 4 Kelvin nicht die Anzeige in der App entsprechend korrigiert?
Das frage ich mich auch !!!
@Flo_Schneider Hallo, das ist ja interessant. Mein Fachbetrieb hat mir nur gesagt, dass - weil der Außenfühler geschützt angebracht ist und ca. 2-3 Grad zuviel anzeigt - ich das berücksichtigen soll und wenn es nicht warm genug würde, ich die Heizkurve anpassen sollte. Was müsste ich denn hier eingeben, wenn ich 2-3 Grad nach unten korrigieren will?
Gruß
Hermann
Grundsätzlich funktioniert das auch so, wie es dein Fachbetrieb dir erklärt hat. Wenn die Temperatur nach untern korrigiert werden soll, muss dein Fachbetrieb den Wett um -2,0 bis -3,0 nach unten setzen. Du selbst kannst dies nicht vornehmen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo_Schneider,
eine kurze Frage zum Außentemperatursensor der 250-A, ich habe einen Offset von -2 Kelvin eingestellt, in der Service Ebene, bei Parameter 896.0. In der App und am Innengerät werden die -2 Kelvin aber nicht berücksichtigt, es hat sich nichts verändert.
Ist das korrekt? Falls ja, wie kann ich sehen ob die Anlage die -2 Kelvin berücksichtigt?
Grüße, Marc
Hallo Marc,
wir haben dies prüfen lassen und konnten es entsprechend bestätigen. Hierzu wurde eine Fehlermeldung geschrieben, damit dies mit einem der nächsten Updates gefixed werden kann.
Viele Grüße
Flo
Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe! 👌
Moin, bei mir ist das selbe, ist der Bug in der Steuerung oder in der App?
lg
Hallo hier in die Runde,
ich habe exakt das gleiche Problem. Ich habe ein Temp. Offset von -4 K eingetragen, aber der Wert verändert sich weder in der Anzeige am Innengerät, noch in der App.
Vielen Dank für einen Tipp an dieser Stelle...
Hallo an dieser Stelle noch einmal, (ich bin das erste mal hier in dem Forum, bitte daher um Nachsicht)...
Ich habe aus dem Chatverlauf gesehen, das es in der Vitocal 250-A ein buck ist, dass der Offset-Wert der Aussentemp. Anzeige weder im Display der Inneneinheit, noch in der App übernommen wird, richtig?
Gibt es eine Ahnung, bis wann das abgestellt sein wird?
Danke für eine Info an dieser Stelle ...
HuWi