Hallo,
Wenn mein Peletofen eine Stunde lang gelaufen hat, fährt die Wärmepumpe systematisch die Vorlauftemperatur des Heizkreises zurück, beide Systeme bedienen einen Pufferspeicher.
Zur Zeit 10 Grad Aussentemperatur, Vorlauf Solltemperatur 39 Grad, Vorlauf Isttemperatur nach ca einer Stunde Lauf des Peletofen nur noch 31 Grad, also alle anderen Räume werden kälter, woran Jannik dies liegen.
Hallo Frana,
meinst du, die Vorlauftemperatur der Wärmepumpe zum Pufferspeicher wird geringer oder die des Heizkreises?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Die des Heizkreises.
Gruß
Frana
OK, hast du eine ungefähre Uhrzeit, wo du weißt, dass die s vorgekommen ist oder immer vorkommt? Dann kann ich es mir einmal im Trending in ViGuide ansehen.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
Am 26.10 ab 09:52
Gruß
Frana
Ja, das kann man gut erkennen. Jetzt wäre meine Frage, ist der Mischer in dem Moment auch voll offen? Kannst du mir Bilder und eine Skizze vom hydraulischen Aufbau machen?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Ob der Mischer offen ist habe ich nicht nachgeschaut, von der Hydraulik muss ich nachschauen, was mir mein Fachbetrieb da gelassen hat, mein Fachbetrieb kennt auch das Problem und ist ebenfalls mit der Klärung des Problems beschäftigt.
Mfg
Frana
Dann prüf dies einmal und gib mir wenn möglich die weiteren Infos.
Viele Grüße
Flo
Solltemperatur 40 Grad
Mischerstand, als Leihe würde ich
Sagen er ist zu
Netten Gruß
Frana
Es gibt noch einen Mischer, der ist direkt hinter der Vorlaufpumpe verbaut, könnte es sein, dass die beiden Mischer im Anschluss vertauscht sind, habe das-Regelschema bei meiner Fachfirma angefragt.
Gruß
Frana
Da kann ich so noch nichts zu sagen, wenn der Heizkreismischer offen ist, sollte dessen Vorlauf in jedem Fall nicht 10K kälter als die vorherrschende Puffertemperatur sein.
Viele Grüße
Flo
Ich denke mal,dass in erster Linie ein Mischerproblem vorliegt. Entweder ist der Heizkreis zu tief eingestellt oder der Mischerfühler übermittelt falsche Werte.
Hallo Franky,
Danke für den Lösungsansatz, ich werde es prüfen.
Mfg
Frana
Guten Morgen Flo,
Seit dem Update gestern bleibt das Haus kalt, Anlage abgestürzt, nicht mehr online Erreichbar, Heizkörper kalt, wie kann dies bei einer so teuren Anlage sein,nach einem Update, sollte sie auch wenn es nicht funktioniert hat wieder im vorigen Softwarestand weiterlaufen, jetzt kommt heute mein Fachbetrieb, der aber schon sagte das wahrscheinlich ein Viessmann Techniker rauskommen muss!, bei dem Preis für solch eine Anlage darf soetwas meiner Meinung nach nicht passieren.
Gruß
Frana
Hallo Frana,
dies ist in jedem Fall ärgerlich und bitte ich zu entschuldigen. Wie ich sehe, konnte das Problem mittlerweile wieder behoben werden und dein System ist warm.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
Ja aber Euer Service Hilfestellung Benachrichtigung wie es weiter geht, bis hin zur Lösung dieses Problems war sehr gut, ich bin positiv überrascht, jetzt habe ich nur noch die Problematik mit dem Peletofen und der Vorlaufabsenkung während er läuft.
Mfg
Frana
Danke für das Feedback. Hatte sich dein Fachbetrieb das Problem mit dem Mischer einmal angesehen?
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
Meine Anlage wurde nach dem Viessmann Regelschema
PS 4805470-05
Hydraulik
PS17 / PS 22. 22.07.2024
Sonderschema Vitocal 150-A Wodke Peletofen, Multivalenter Heizwasser Pufferspeicher
Sei dem Serverupdate schaltet die Anlage den Heizstab ein, obwohl ich Ihn ausgeschaltet habe, ich habe hier sehr viel Geld für etwas bezahlt, was anscheinend noch in den Kinderschuhen steckt, ich erbitte mir schnellstmögliche Korrektur meines Systems, dass es so läuft wie von Hersteller vorgegeben.
Mfg
Frana
Der Durchlauferhitzer ist für den Heizbetrieb und die Warmwasserbereitung freigegeben. Wenn dies nicht gewünscht ist, kann dieser dafür durch deinen Fachbetrieb deaktiviert werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Florian,
Nach der letzten Serverwartung / Update
wurde er wieder zugeschaltet.
Desweiteren besteht mein Problem mit der Vorlaufabsenkung wenn der Peletofen läuft, hierzu hatte ich Dir heute Morgen die Nummer des angewandten Regelschemas gesendet.
Gruß
Frana
Du meinst, wenn der Pelletofen läuft, ist die Vorlauftemperatur des gemischten Heizkreises zu niedrig?
Viele Grüße
Flo
Hallo Florian,
OK da sind wir aber wieder bei dem, was ich festgestellt habe. Die Solltemperatur des Mischers wurde aber nicht reduziert. Diese ist so hoch, wie sie laut Kennlinie sein soll, allerdings wird sie nicht erreicht und das, obwohl die Puffertemperatur ausreichend hoch ist. Deswegen sollte hier ja auch mal der Mischer geprüft werden. Ist dieser komplett offen, dann muss vor Ort geprüft werden, woran es liegt, dass bei ausreichender Puffertemperatur zu wenig ankommt. Wenn das nur passiert, wenn der Ofen läuft, dann muss dies einmal vor Ort so nachgestellt und geprüft werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
Es ist nur wenn der Peletofen an ist und die Wärmepumpe nicht mehr arbeitet weil die Pufferspeichertemoeratur erreicht wurde.