abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250-A Vorlauftemperatur Sollwert wird nicht erreicht

Hallo zusammen,

 

ich bin seit Herbst Besitzer einer Vitocal 250-A. Wir haben unser Haus BJ. 1961 nach kfW 70EE saniert. Wir sind im Dezember eingezogen, konnte die Anlage aber erst seit ein paar Tagen mit dem Internet verbinden. Nun hat bewahrheitet, dass die Anlage einen Großteil mit Hilfe der elektrischen Zusatzheizung geheizt hat. 

 

Da mein Fachbetrieb, welcher die Anlage errichtet hat, erst übernächste Woche Zeit hat und die eigentliche Inbetriebnahme durch Viessmann auch noch auf sich warten lässt, habe ich mich hier im Forum schlau gemacht und habe über die Inbetriebnahme am Gerät die Zusatzheizung dauerhaft ausgeschaltet und im Anschluss die Heizkurve wieder eingestellt.

 

Ich muss nun feststellen, dass die Vorlauftemperatur des Heizkreises ihren Sollwert von 33 Grad nicht erreicht. Es werden mir Werte zwischen 24,8 und 26,5 Grad angezeigt. Die Räume werden so leider nicht ausreichend warm. 

 

Mir stellen sich nun folgende Fragen:

 

1. Ist dieses Verhalten normal? Muss ich also doch die Zusatzheizung einstellen? (Angaben zum Haus folgen unten)

2. Ist es korrekt, dass der Heizkreis 2 verwendet wurde? Laut Hydraulikplan sind diese ja nicht gleich aufgebaut. Ich habe sowohl einen Speicher für Nutzwasser als auch für den Heizkreislauf verbaut.

 

Informationen Heizung:

 

Sollwert Heizkreis:  21 Grad (über App eingestellt) und Betriebsart "Normal"

 

Sollwert Warmwasser: 45 Grad (hier gibt es keine Probleme, Nachdem 40 Grad Schwelle unterschritten wird, wird bis auf 45 Grad geheizt)

 

Heizkurve: Neigung 0,6 Niveau 0 (ich bin hier bereits mit den Werten nach oben gegangen, nachdem ich die Zusatzheizung ausgestellt habe und festgestellt habe, dass die Räume nicht Warm genug werden)

 

Informationen Haus:

 

145m² Wohnfläche

Fußbodenheizung in allen Räumen

kfW 70EE (es fehlt nur noch die Dämmung der Kellerdecke, sollte aber hierbei zu vernachlässigen sein)

 

Ich würde mich freuen, wenn mir jemand einen hilfreichen Tipp geben könnte 🙂

 

Viele Grüße in die Runde

 

Screenshot_20250115_120042_ViCare.jpg
Screenshot_20250115_115845_ViCare.jpg
Screenshot_20250115_115908_ViCare.jpg
7 ANTWORTEN 7

hallo,

 

248 Stunden Heizstab sind ja der Wahnsinn. Das macht bei 8 kW ja 2.000 kWh. Lass den Heistab von deinem Fachbetrieb völlig deaktivieren. Das geht im Servicebereich. Wenn du es dir zutraust, kannst du es auch selbst machen. Den Heizstab braucht man in unseren Regionen eigentlich nicht. Bis mindestens -10 Grad schafft die Wärmepumpe das locker. Ich betreibe die VC250A.16 jetzt im dritten Winter ohne Heizstab, kein Problem.

 

Gruß Peter

Danke für die Rückmeldung. Ich habe den Heizstab bereits komplett deaktiviert. Ich ärgere mich auch, dass ich das nicht früher hinterfragt habe als ich den hohen Verbrauch im Gerät selbst abgelesen habe. Aber während der Sanierung hatte ich andere Dinge im Kopf als das zu hinterfragen. Jetzt besteht leider das Problem, dass ohne die Zusatzheizung der Sollwert nicht mehr erreicht wird. Das macht mir gerade ein wenig Sorgen.

Hallo Looper92,

 

zeig doch mal bitte ein Bild der Heizkurve und den Tagesverbrauch aus der APP.

 

Viele Grüße aus Darmstadt 

Wenn ich mir das anschaue, 37 Verdichterstarts und 1578  Stunden Verdichterlaufzeit plus reichlich Heizstab, dann ist da etwas oberfaul.

 

Peter14089_0-1736948809476.png

 

Wo geht die ganze Wärme hin, wenn es im Haus nicht warm wird? An der Stelle ist ganz dringend der Heizungsbauer gefragt. Es gab hier mal einen Fall, da wurde bei der Außeneinheit Vor- und Rücklauf vertauscht. Wenn ich mich richtig entsinne, war das Ergebnis ähnlich.

 

Also, pfeif deinen Heizungsbauer ran. Bei dem von dir beschriebenen Haus muss die Anlage das locker schaffen, auch ohne Heizstab.

 

Gruß Peter

 

 

 

 

Hallo @Vitocaluser

 

verbraucht hat die Anlage heute 11kWh Strom und hat diesen in 48,7kWh Wärme umgewandelt.

 

Die Heizkurve habe ich heute Morgen um 10 Uhr angepasst um dem Abkühlen entgegen zu wirken. Gestern um etwa 9 Uhr habe ich ja erst den Heizstab dauerhaft ausgeschaltet.

 

Anbei die Screenshots:

 

Beste Grüße zurück aus NRW

 

 

unnamed.jpg
1000029198.jpg

Das wäre natürlich ein super großes Problem... Habe ich die Chance das selbst zu überprüfen? Leitungen verfolgen sollte ja kein Problem sein. Ich müsste nur wissen, welche Leitung für den Vor- und welche für den Rücklauf gedacht ist. Hast du einen Tipp, wie ich das schnell herausfinde?

Habe da gerade nochmal drüber nachgedacht. Wenn das der Fall wäre, dann müsste das Erwärmen des Nutzwassers ja auch nicht funktionieren. Das klappt aber ohne Probleme. Hat die Anlage gerade erst gemacht und hat dabei die Temperatur des Verdichters auf weit über 40 Grad gefahren. 

Top-Lösungsautoren