Vitocal 250-A Verdichter lauft nicht

Hallo Viessmann,

 

Die Verdichter schaltet sich morgen früh nicht ein.

 

Ich habe  in Forum gelesen das die VL temperature muss 18 sein, mein war 17 grad. Sollte die Heizstab nicht denn automatisch eingezetzt?

 

Muss ich auf meine Nachtsenkung (18 grad) verzichten ? 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Es wurde nicht nachgeheizt, weil der Puffer noch ausreichend warm war. Er hatte 55°C. Hier muss geprüft werden, weshalb sich der Heizkreis nicht aus dem Puffer bedient. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Awkward,

 

kannst du deine Anfrage etwas genauer ausführen.

 

Viele Grüße
Flo

Meine Heitzung soll (laut Zeitplan) um 06:00 angehen, es passiert aber nicht (Verdichter lauft nicht an). Keine Fehler meldung. Pumpen waren an. VL temperatur war 17 grad.

Es wurde nicht nachgeheizt, weil der Puffer noch ausreichend warm war. Er hatte 55°C. Hier muss geprüft werden, weshalb sich der Heizkreis nicht aus dem Puffer bedient. 

 

Viele Grüße
Flo