abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 250-A Service Menue - Wo finde ich die Einstellungen zu SmartGrid?

Hallo, mir ist bekannt, dass das Thema Smart Grid bei der Vitocal 250-A schon ausreichend diskutiert und beschrieben ist. Die Verkabelung habe ich auch schon hinbekommen aber:

Im Forum wird beschrieben, dass ich in die "Codierebene 1" muss um die Smart Grid Parameter einzustellen.

Dazu soll man die Menue und OK Taste 4 Sekunden drücken. Bei mir gibt es keine OK Taste.

 

Bisher habe ich über "Service Menue" und Passwort den Menuepinkt "Inbetriebnahme" aufgerufen und dort Smart Grid aktiviert. Im Moment ziegt ide App "SG Ready - Aktueller Betriebszustand 2"

 

Wie muss ich jetzt weiter vorgehen um zu definieren was genau die WP machen soll wenn mein Wechselrichter das Signal schaltet?

 

Vielen Dank im voraus

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo k-hs, 

 

die Parametrierung muss dein Fachbetrieb vornehmen und die Anleitung, die du gelesen hast, ist vom WO1C-Regler. Hier die Kurzbeschreibung für die E3-Regelung. 

 

Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.


Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.


Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. 
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3 
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.


Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

17 ANTWORTEN 17

Hallo k-hs, 

 

die Parametrierung muss dein Fachbetrieb vornehmen und die Anleitung, die du gelesen hast, ist vom WO1C-Regler. Hier die Kurzbeschreibung für die E3-Regelung. 

 

Die Smart Grid Funktion kann während der Inbetriebnahme oder nachträglich über den Parameter 2560.0 aktiviert werden.


Über die Kontakte 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) herstellt.


Die Funktionen, die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden, die Freigabe erfolgt über den Parameter 2544


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. 
- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf den Heizwasser-Durchlauferhitzer haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Der Heizwasser-Durchlauferhitzer wird bei Unterschreitung der Grenzen eingeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Raumbeheizung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Parameter 2543.0
- Raumkühlung - Smart Grid Sollwertanhebung für Raumkühlung Parameter 2543.1
- Trinkwassererwärmung - Smart Grid Sollwertanhebung für Trinkwassererwärmung Parameter 2543.2
- Erwärmung Heizwasser-Pufferspeicher  - Smart Grid Sollwertanhebung für Heizbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.3 
- Kühlung Heizwasser-Pufferspeicher - Smart Grid Sollwertabsenkung für Kühlbetrieb Heizwasser-Pufferspeicher Parameter 2543.4


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.


Im Modus 4 wirken die folgenden Maximalwerte Heizen, Kühlen und Warmwasser:
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 1193.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 1194.1
- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 1195.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter  2409.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 2 Parameter 2410.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 3 Parameter 2411.0
- Min. Vorlauftemperatur Kühlung Heiz-/Kühlkreis 4 Parameter 2412.0

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, vielen Dank für die schnelle Antwort.

Die Inbetriebnahme durch einen Viessmann Mitarbeiter erfolgt ende November, ich werde dann das Thema ansprechen.

Mit WO1C-Regler und E3-Regelung kann ich jetzt nichts anfangen - wie beschrieben habe ich das Sevice Menue aufgerufen um Smart Grid zu aktivieren - ich gedulde mich bis zum Inbetriebnahme Termin.

 

Grüße

Karl-Heinz

Hi Karl-Heinz,

also SG ist aktiviert, verkabelt hat du alles.

Aktuell arbeitet die WP in Betriebszustand 2, das ist der Normalzustand, kein PV Überschuss.

Schalt doch mal das Relais zwischen 143.1 und 143.5 dann wechselt die WP in Betriebszustand 3

Wenn du zusätzlich das zweite Relais (wenn vorhanden) schaltest also den Kontakt zwischen 143.1 und 143.4 herstellst, dann wechselt die WP in Betriebszustand 4.

Funktioniert das alles?

Grüße

Marc

Hallo Marc, vielen Dank für deine Antwort.

 

Heute hat der Wechselrichter das Relais geschaltet, und die WP ging in der Betriebszustand 4.

War so erwartet, da ich beide Kontakte 143.4 und .5 gleichzeitig schalte.

 

Also ja, es funktioniert alles wie erwartet.

 

Einzig, ich weiß jetzt nicht was genau die WP macht da keine Parameter von mir geändert/eingestellt wurden.

Denke sie macht jetzt

- Max. Vorlauftemperatur Heiz-/Kühlkreis 1 Parameter 1192.1
- Max. Warmwassertemperatur Parameter  504.4

 

Gruß

Karl-Heinz

Top, dann passt ja erstmal alles, die Parameter können Enduser leider nicht selbst anpassen, bei dir werden noch die hinterlegten Defaultwerte gelten.

Was die Standardwerte sind würde mich interessieren, dazu habe ich noch keine Infos gefunden, wäre hilfreich die zu kennen, um dem Viessmann Kundendienst sagen zu können was angepasst werden soll.

Viele Grüße

Marc

Hallo! Bei mir ist auch die SG Funktion aktiviert. Aber er schaltet bei PV Überschuss nicht auf Betriebszustand 3. Hat da wer eine Idee was es da haben könnte... ?????! Muss hier ein gewisser Überschuss vorhanden sein... Danke für die Hilfe...

Hi, ich habe auch eine 250 A und kann per Shelly den Betriebszustand an der SG Schnittstelle schalten. Es wird der Betriebszustand gewechselt, aber die Anlage schaltet nicht die Default Werte von 504.4 ein. 

Wie ist das bei Dir nach dem wechseln des Betriebszustands? 

Hallo, welche Default Werte von 504.4 würdest du erwarten?

Wo findet man diese?

Ich sehe nur den Wechsel des Betriebszustandes von  "Normalbetrieb" auf "SG Betrieb"

 

Warmwasseraufbereitung auf 70 Grad sind als Default hinterlegt. 

ja, das ist was ich beobachtet habe, dann passt das bei mir.

Was heißt es passt? Schaltet die Anlage ein?  Wird WW auf 70 Grad erwärmt? 

Ja. Anlage schaltet auf "SG Betrieb" und heitzt WW auf, zwar nicht auf 70 Grad aber auf 62 Grad was 10 Grad höher ist als mein Standard WW.

Bei mir steht bei SG ready Normalbetrieb und bei Relaikontakt springt die auf erzwungener Betrieb um 

Screenshot_2023-12-15-11-26-41-352_com.viessmann.vicare.jpg

Ich bin am überlegen eine Vitocal 250-A Wärmepumpe anzuschaffen. Aber was ich hier im Forum lese, dass man für viele Parameter den Fachbetrieb benötigt, schreckt mich total ab. 

Ist das immer noch so?

Grüße Rayn

Hallo @Rayn 

ab der SW-Version 2323, die es nun schon eine Weile gibt, kann man auch selber (auf eigene Gefahr) sehr viel einstellen ohne den FB zu beauftragen. Das Passwort für das Service-Menu ist ja allgemein bekannt. Das "Servicehandbuch für die Fachkraft" mit den entsprechenden Parametern ist als PDF auch im Netz erhältlich.

Gruß

Andreas

Moin @Andreas_61 ,

wie kann man die Heizung auf die besagte Firmware updaten? 

Hallo @MarcelKre 

 

Das ist ja nicht nur 1 Update, sondern alle Platinen bekommen ein Update, sogar die Frontblende mit dem Touchpad bekommt eines. Bei uns hat das ein VM-Techniker aus Herford vor Ort mit einem Notebook gemacht, da wir sowieso ein technisches Problem an der Anlage hatten. Diese Updates konnten bisher wohl überwiegend nur von einem Viessmann-Techniker vor Ort gemacht werden, da es bei einigen Kunden zu Problemen mit den OTA-Updates gekommen sein soll...

Künftig ist vorgesehen, dass auch Eure Vertragsfirma das mit der ViGuide+ Software machen kann.

Software-Update über ViGuide | Viessmann

 

Evtl. noch schauen, ob in der ViCare-App unter "Einstellungen" und "Allgemein" die "Software Updates" eingeschaltet sind. Ihr würdet dann vorab eine Info in der App bekommen, wenn ein OTA-Update bevorsteht...

 

Gruß

Andreas

Top-Lösungsautoren