Vor einigen Wochen haben wir bei der Vitocal 250-A den SG Ready aktiviert. Wir verwenden die beiden Kontakte 143.1 und 143.5, dadurch soll die Umschaltung in den Betriebszustand 3 "bevorzugter Betrieb" möglich werden.

 

Seit der Aktivierung des SG Ready funktioniert die Wärmpumpe aber nicht mehr richtig, das größte Problem ist, die Wärmepumpe startet nicht mehr selbständig!

Für einen Start ist nun ein Neustart (Hauptschalter Aus und wieder An) notwendig, eine Fehlermeldung wird keine angezeigt!

Wir haben parallel eine Stückholzheizung im Einsatz, ist die Temperatur im Puffer nach dem Holzheizen soweit abgesunken das die WP wieder starten müßte, erfolgt dies erst nach diesem oben beschriebenen Neustart. Danach folgen die Zyklen schon korrekt, nur nach einer mehrstündigen Unterbrechung durch die Holzheizung erfolgt kein automatischer Start mehr!

 

Aktuell haben wir den SG Ready Kontakt 143.5 dauerhaft wieder auf 0 (manuell auf "Normalbetrieb" als Dauerzustand) geschaltet, nun scheint die WP wieder korrekt zu funktionieren!

 

Schließen wir die Ader an den Kontakt 143.5 an, der Schaltkontakt im Relais ist aber nicht geschaltet, es liegt allso keine Spannung 230 V AC am Kontakt 143.5 an, zeigt das Messgerät trotzdem ca. 10 V Spannung direkt an der Klemme 143.5 an, woher kommt diese Spannung und ist das normal?

 

Der Heizungsbauer konnte uns bisher nicht wirklich helfen mit unserem grundsätzlichen Problem!

 

Sind Probleme mit dem SG Ready bei Ihnen bekannt?

 

5 ANTWORTEN 5

Hallo Advo,

 

sobald die SG-Funktion aktiv ist und die Sollwerterhöhung durch die Regelung vorgenommen wurde, sollte die Wärmepumpe auch einschalten, wenn die Hysterese unterschritten ist. Wann war dies denn zuletzt der Fall und um wie viel K wird die Solltemperatur erhöht?

 

Viele Grüße
Flo

Hallo ,

wieviel K die Solltemperatur erhöht wird kann ich nicht sagen, kann ich das irgendwo einsehen? Der Heizungsbauer hat das hoffentlich richtig hinterlegt!

Wie schon geschrieben,  aktuell haben wir die SG-Funktion dauerhaft auf  0  fest eingestellt, im Moment ist die Ader an der Klemme 143.5 überhaupt nicht geklemmt, es liegt also sicher dauerhaft keine Spannung an der Klemme 143.5 an, in der App wird auch korrekt "Normalbetrieb" angezeigt.

Über Weihnachten hatten wir täglich Probleme, zuletzt mußten wir am 22.01.25 die Wärmepumpe durch einen Neustart wieder zum laufen bringen.

Vielleicht liegt das Problem auch an anderer Stelle, da keine Fehlermeldung angezeigt wird befinden wir uns komplett im Dunkeln, auch der Heizungsbauer ist mit seinem Latein am Ende, der Verdacht hat sich zuletzt auf den SG Ready verdichtet,  eine andere Denkvariante war/ist hängt das Problem mit der Stückholzheizung zusammen, kommt die Wärmepumpe mit den höheren Temperaturen nicht klar?  Das dumme ist, die Aktivierung des SG Ready und der Beginn der Holzheizperiode liegen etwa zum selben Zeitpunkt.

 

Viele Grüße

Sind das nicht potentialfreie Kontakte?

Gruß, peterlaub

Vitocal 250-AH HAWO-AC 252.A13

Hallo,

ja das ist sichergestellt, es sind definitiv potentialfreie Kontakte!

Ich habe aber gelesen das der Strom in der gemeinsamen mehraderigen Leitung  "überspringen" kann auf eine andere Ader! Es sind nur 6 m Leitungslänge aber offensichtlich reicht das schon!?

Gruß

Gerhard Weisser

Schon öfter hier im Forum erwähnt.
Die Leitung zu den potentialfreien Kontakten benötigt ein Entstörglied oder zusätzliches Relais zur Entkopplung, sonst kann es je nach Leitungslänge, Leitungsführung usw. zu Fehlsteuerungen kommen.
Siehe z.B.hier:
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Optimierung-Vitocal-250A/m-p/310502

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/EVU-Sperre-Vitocal-250-a/td-p/385386/pag...

 

 

 