abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250-A: Parameter 2626.0 Max. Leistung elektrische Zusatzheizung

Hallo,

kann ich den Wert für die max. Leistung der elektrischen Zusatzheizung auf 0 kW setzen, ohne mir Probleme mit Frostschutz, Abtauen und Notbetrieb zu erzeugen?

LG

7 ANTWORTEN 7

Hat wohl noch niemand ausgetestet. Ob das viel bringt wenn der Heizstab nicht konfiguriert ist ?

Könnte mir nur vorstellen, dass dieses 0 KW Limit interessant sein könnte im Falle von (PV-) Notstrom.

Die elektrische Zusatzheizung ist auf "Heizen und Warmwasser" konfiguriert.

Die Frage ist, ob eine Reduzierung der maximalen Heizleistung über den Parameter 2626 (evtl bis auf 0 kW) nur den normalen Heizbetrieb oder auch die sicherheitsrelevanten Funktionen wie Frostschutz, Abtauen, etc beeinflusst.

Nun für den Notbetrieb muss der Heizstab konfiguriert sein. Sofern im Normalbetrieb z.B. WW im Komfortmodus betrieben wird kann man die Leistung über diesen Parameter entsprechend drosseln. Auf 0 KW setzen macht für mein Verständnis keinen Sinn. Entweder deaktiviere ich den Heizstab oder begrenze die Leistung auf z.B. 4 KW. Darunter wird sie kaum was erwärmen. Grundsätzlich braucht man den Heizstab im Norm Betrieb nur wenn es über 60 Grad gehen soll (Hygiene Funktion) oder halt im Komfort Modus. Alles darunter schafft die WP mit dem Verdichter.

 

Bei Speicher-PV Notstrom wird die WP normal vom Netz genommen. Zumindest haben wir eine entsprechende Box dafür.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Also ich habe 2 heizkreise Radiatoren und Fbh

Im Winter wenn die pumpen beide laufen.. Schaffe ich nicht mehr wie 50 grad warmes Wasser..

Ist hier ein Bug?

Das sollte doch problemlos funktionieren oder?

 

 

50 Grad warmes Wasser zum duschen?

Oder in den Heizkreisen?

Bei 2 Heizkreisen würde ich meinen dass es eng werden kann ohne Heiz Stab. Zumal die WW Zeit auf 240 Minuten begrenzt ist. Bei Minus 5-8 Grad brauche ich von 30 Grad für 48 Grad WW in der Vorrang Schaltung (Heizung aus) gute 90 Minuten, im Eco Modus. Ohne Vorrang Schaltung schaffe ich die 48 Grad gar nicht in der Zeit.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Beides.. Duschen und heizwasser da ich einen kombispeicher habe

Und das Brauchwasser über die friwa läuft..

Aber bei mir läuft die Heizkreispumpe für die Radiatoren immer obwohl Vorrang heizwasser besteht.

Nur der Mischer der fbh fährt dann zu wenn ww erzeugt wird..

Das ist meiner Meinung nach ein Bug..

 

Ja wäre ja nicht der Erste...

Ich habe die Vorrang Schaltung mal raus genommen.

Bei mir ist aber kein Split System verbaut.

Aber scheinbar funktioniert es ganz gut, also Heizen und WW gleichzeitig.

Daher muss ich meine vorherige Aussage etwas korrigieren.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
Top-Lösungsautoren