Hallo zusammen,
bei meiner Vitocal-250-a mit einem Erweiterungsmodul-EM-M1 und zwei Heizkreisen wurde vermuhtlich eine Heizkreispumpe an falschem Anschluss angeschlossen...
Die Pumpe_1 (siehe Bilder) ist an dem EM-M1 an dem "Zubehör Anschluss" angeschlossen, bekommt Dauerstrom und ist von Vitocal nicht regelbar.
Die Pumpe_2 + Mischer (Anschluss P3+P1 siehe Bilder) funktionieren und sind regelbar.
Weiß jemand wo die Pumpe_1 angeschlossen werden soll?
Danke im Voraus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
hat sich erledigt:
an den P1- Anschluss direkt in der Vitocal muss die Pumpe_1 angeschlossen werden.
hat sich erledigt:
an den P1- Anschluss direkt in der Vitocal muss die Pumpe_1 angeschlossen werden.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
6 |