abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 250-A Heizkreispumpe falsch angeschlossen?

Hallo zusammen,

bei meiner Vitocal-250-a mit einem Erweiterungsmodul-EM-M1 und zwei Heizkreisen wurde vermuhtlich eine Heizkreispumpe an falschem Anschluss angeschlossen...

Die Pumpe_1 (siehe Bilder) ist an dem EM-M1 an dem "Zubehör Anschluss" angeschlossen, bekommt Dauerstrom und ist von Vitocal nicht regelbar.

Die Pumpe_2 + Mischer (Anschluss P3+P1 siehe Bilder) funktionieren und sind regelbar.

Weiß jemand wo die Pumpe_1 angeschlossen werden soll?

Danke im Voraus

ADIO EM-M1.jpg
Heizkreispumpen.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

hat sich erledigt:

an den P1- Anschluss direkt in der Vitocal muss die Pumpe_1 angeschlossen werden.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

hat sich erledigt:

an den P1- Anschluss direkt in der Vitocal muss die Pumpe_1 angeschlossen werden.