Hallo
ich nehme gerade eine neue 250-A in Betrieb.
Dabei erhalte ich die Fehlermeldung F.1034, Kommunikationsstörung externer CAN Bus, Teilnehmer 85.
Das steht nirgends beschrieben.
Was heißt das?
Danke
das hast du schon geprüft?
Am linken sind 3 schwarze, am rechten ein Bügel zwischen den äußeren Klemmen.
Wenn ich die Anlage stromlos mache, kommt kein Fehler, wenn ich in den IBN Modus gehe, kommt beim Ende der Fehler.
Mit Vitoguide läßt sich die Anlage auch nicht verbinden, wird nicht erkannt, trotz aktueller Version.
Es ist 1 Puffer und 1 Mischerkreis vorhanden, sonst nix
Und jetzt hat er plötzlich einen Vorlaufsollwert von -1542°C, siehe Foto???
>>-1542°C
Respekt die neue Vitocal überwindet alle Gesetze der Physik. 😀
Hallo Caesar1607,
hast du denn den Anschluss der Kommunikationsleitung draußen und drinnen geprüft? Das Kabel ist auch in Ordnung?
Viele Grüße
Flo
Guten Morgen,
ich habe nun 3 neue WP in Betrieb genommen. Jedesmal, wenn ich mit der Programmierung fertig bin, erscheint der Fehler. Ausschalten, 10 Sekunden warten und wieder einschalten und der Fehler ist weg. Sollte ich jedoch etwas zusätzliches einprogrammieren wollen oder etwas verändern will, erscheint der Fehler wieder.
Dann ausschalten...
Was ist der Fehler?
Wer ist Teilnehmer 85?
lG
Aktuell ist es so, dass die Meldung anschließend nicht wieder auftreten sollte. Falls doch, muss die Verkabelung geprüft werden.
Viele Grüße
Flo