Vitocal 250 A, Außeneinheit: Ventilator macht Schlaggeräusche

Hallo, 

seit heute Morgen macht unsere Außeneinheit laute metallische Schlaggeräusche. Die Anlage ist erst Oktober 2023 eingebaut worden. Was kann das sein? Lagerschaden?
LG, Franzi

2 ANTWORTEN 2

Hallo Franzi, das ist kein Lagerschaden, sondern Eisbildung an den Ventilatorringen, die Schaufelblätter schlagen dann dagegen.

Die Ventilatorringheizung soll Abhilfe schaffen.

LG Daniel 

Das hört sich eher nicht nach Lagerschaden an, die Axiallüfterflügel streifen am Metallgehäuse. Eventuell noch zusätzlich eine Unwucht der Axiallüfter. 