Vitocal 250-A: Aufstellungsort der Ausseneinheit kann Mindestabstand zum Kellerlichtschacht nicht einhalten

Hallo zusammen,

Das Aussengerät zum Vitocal 250-A kann den Mindestabstand von 1,00 m zum Kellerlichtschacht nicht einhalten.  Ein anderer Aufstellort ist leider nicht möglich. Reicht es wenn ich das Kellerfenster durch ein gasdichtes festes, also nicht zu öffnendes Fester ersetze, oder das Kellerfenster von außen mit einer vorgesetzten bzw. geklebten Plexiglasscheibe gasdicht mache?

Mit welchen Ersatzmaßnahmen wäre Viessmann denn einverstanden?

Vielen Dank für Eure Antworten.

LG Peter

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo pemaku12,

 

alle deine Vorschläge würden ausreichen, um den Schutzbereich dann einzuhalten.

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo pemaku12,

 

alle deine Vorschläge würden ausreichen, um den Schutzbereich dann einzuhalten.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen herzlichen Dank, Flo😊

 

Dann kann die Wärmepumpe kommen.👍

Gerne. 🙂

 