Vitocal 242G Baujahr 2008 / Vitotrol300

Hallo.
Ich betreibe seit längerem eine Vitocal 242G Baujahr 2008 mit einer Vitotrol200.

Nun hätte ich aber meine WW Temperatur ständig im Blick ohne in den Keller zulaufen.

Hintergrund: bevor ich eine Badewanne befülle,wüsste ich schon gerne, ob mein Warmwasser reicht, bzw wenn ich das Warmwasser anfordere über die Vitotrol, wie weit ist die WP mit der Aufbereitung des WW.

Da die Vitotrol300 die Möglichkeit bietet die Temperatur abzufragen, habe ich mir diese zugelegt (gleiche Produktserie wie die Vitotrol200 aus dem Jahre 2008).
Beim anschließen und wieder einschalten stellte ich nun fest, daß die Vitocal die Vitotrol nicht unterstützt. Fehler:KM Bus Fehler. ( Balken läuft dauerhaft von links nach rechts)

Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Vitotrol 300 doch noch zum laufen zubringen?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo sdfbtf,

 

die Vitotrol 300 ist mit deiner Vitocal 242-G nicht kompatibel.
Die Software kann untereinander nicht kommunizieren, um die Temperaturen entsprechend darzustellen.
Somit kann ich dir leider keine Möglichkeit anbieten, die Vitotrol 300 an deine Wärmepumpe anzuschließen.

 

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo sdfbtf,

 

die Vitotrol 300 ist mit deiner Vitocal 242-G nicht kompatibel.
Die Software kann untereinander nicht kommunizieren, um die Temperaturen entsprechend darzustellen.
Somit kann ich dir leider keine Möglichkeit anbieten, die Vitotrol 300 an deine Wärmepumpe anzuschließen.

 

Beste Grüße °be