Hallo,

wir haben eine vitocal 242-s awt-ac 241.a07 mit Heizwasserpufferspeicher (für wasserführenden Kamin) und Fußbodenheizung. Als Anlagenschema (Parameter 7000) ist die „4“ konfiguriert.

Bedarf es bei dieser Konfiguration der Installation von zwei 3-Wegeventilen um die Kühlfunktion zu nutzen oder muss nur der Feuchteanbauschalter installiert werden?

 

danke, lenzman

3 ANTWORTEN 3

Hallo lenzman,

um bei deiner Anlagenkonstellation mit Heizwasser-Pufferspeicher den Kühlbetrieb über die Heizfläche (Fußbodenheizung) umsetzen zu können, müssen zwei 3-Wegeventile zur Umfahrung des Pufferspeichers während des Kühlbetriebes installiert werden.

Zudem muss noch der Feuchteanbauschalter installiert werden.

Viele Grüße °fl

Hallo Flo_Schneider,

das hab ich befürchtet. Was passiert ohne die 3-Wegeventile? Wird dann einfach das Wasser im Pufferspeicher mit gekühlt?

Grüße Lenzman

Dann würde der Pufferspeicher runtergekühlt werden. Wenn du Pech hast, fängt dieser dabei noch zu schwitzen an und er würde im Laufe der Zeit vermutlich durchrosten.

Viele Grüße °fl