Hallo Flo,
laut Anzeige sollte der Durchlauferhitzer auf Stufe 3 laufen, ja:
https://ibb.co/VLkf8Z5Und dort (gleiches Bild rechts) ist glaube ich auch der Knopf für das Rücksetzen des Sicherheitstemperaturbegrenzers (STB), richtig? Da ändert sich leider nichts beim Draufdrücken.
Merkwürdig scheint, die Temperatur bleibt Konstant bei 25 Grad, trotz eingestellter WW-Temperatur von 46 Grad.
Diagnosewerte der Ebene 1:
7900: 1
7902: 0
7907: 3
790A: 3
790B: 500
-> sieht soweit alles gut aus
Da die Außenheit (Inverter) defekt ist, hat der Viessmann-Techniker meines erachtens nach nur den Wert 5000 auf 0 gesetzt. Aber seit dem funktioniert das mit dem Durchlauferhitzer nicht mehr.
Kann das damit irgendwie zusammen hängen? Aber da draußen der Inverter nicht richtig angeschlossen ist, habe ich bedenken, das aktuell wieder auf 1 zu setzen.
Ideen dafür? Aktuell ist nicht nur die Heizung aus, sondern auch das Warmwasser. Und Viessmann am Telefon sagt "tut mir leid, aber vor Donnerstag geht es nicht"
😞Danke für deine große Mühe!
Viele Grüße
der_schneewolf