abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 242-S Abbruch Abtauung

Guten Tag

 

Habe mit meiner Heizung seid es wieder kalt ist das Problem,dass immer wieder Abbruch Abtauen kommt.

Es war ein Servicetechniker bei mir,hat sich etliche Sachen angeschaut,probiert und beim Außengerät wieder die lammellen gerade gekämmt,da sie nicht mehr gerade waren.(Kinder und Ball)

Dann funktionierte sie für ca 1 Woche wieder fehlerfrei.

 

Jetzt geht es mit dem Fehler wieder los.

Das Problem tritt seit die kühllammellen wieder gerade sind nur beim Heizen auf.bei Warmwasseraufbereitung kommt der Fehler momentan nicht.

 

Könnte sein das mittlerweile Gas fehlt,oder der Verdichter kaputt wird?

Der Techniker meinte eher nein.

 

Anbei noch paar Bilder 

 

Hoffe die Bilder sagen was aus.

 

Danke 

Gruß Rainer 

IMG_20231217_092112.jpg
IMG_20231217_092107.jpg
IMG_20231217_091947.jpg
IMG_20231217_091929.jpg
IMG_20231217_092050.jpg
IMG_20231218_084308.jpg
IMG_20231218_090317.jpg
IMG_20231218_090326.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo Rainer, 

 

das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Abbruch Abtauun gkommt dann, wenn die Sekundärtemperatur während der Abtauung zu gerin gist. Entweder ist das Wasservolumen für di eAbtauung oder Volumenstrom selbst zu gering. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo

 

Das ist dann wahrscheinlich die Sekundärpumpe die auch für den Abtauvorgang zuständig ist.

Ist das richtig so?

 

Die hat der Heizungstechniker auch schon vermutet.

 

 

Dann werde ich tauschen lassen und hoffe das es dann wieder passt

 

Danke 

Gruß Rainer 

Ja, lass die prüfen und bei einem Defekt austauschen.

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren