Guten Tag , bei unserer Wärmepumpe gibt es seit ca 1 Woche das Problem das die Außeneinheit nicht anspringt. Es werden keine Fehler am Display angezeigt. Mann hört zwar ein Ventil klicken und die Vitotrol 200 zeigt auch an das der Verdichter läuft, tut er aber nicht.
Die Anlage ist von 2013.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für die Bilder, hier ist gut zu erkennen, dass der Verdampfersensor OMT geprüft werden sollte. Dieser ist mit 58°C deutlich zu hoch und verantwortlich dafür, dass kein Start stattfindet.
Viele Grüße
Flo
Hallo Jup2,
bitte lies einmal die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". Teil mir zudem die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
im Anhang die Infos. Heute Morgen ist der Verdichter auch mal wieder angesprungen. Heute Nachmittag aber wieder nicht.
Gruß Matthias
Es kann sein, dass ein Defekt an der Regelung der Außeneinheit vorliegt. Ich würde dich aber nochmal bitten Bilder von der Anlagenübersicht und der Meldungshistorie zu machen, wenn die Anlage deiner Meinung nach starten sollte.
Viele Grüße
Flo
Die ersten 7 Meldungen sind von mir, Versuche noch die eigen PV Nutzung in Betrieb zu nehmen. Das der Stromzähler nicht ganz so unruhig ist. Habe für die Bilder 1x WW- Bereitung aktiviert.
Gruß Matthias
Danke für die Bilder, hier ist gut zu erkennen, dass der Verdampfersensor OMT geprüft werden sollte. Dieser ist mit 58°C deutlich zu hoch und verantwortlich dafür, dass kein Start stattfindet.
Viele Grüße
Flo
Danke das war der entscheidende Hinweis, hab den Sensor jetzt getauscht. Läuft wieder!!
Gruß Matthias
Danke für die Info und schön, dass die Anlage wieder läuft. 🙂
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
17 | |
8 | |
7 | |
6 | |
4 |