Ich denke, ich muss mein Problem nochmal präzisieren.
Meine Vitocal ging bei der Zusatzfunktion Warmwasser, also dem Erhitzen auf die Zweite Solltemperatur immer auf Störung A9. Ohne Zusatzprogramm lief sie ganz normal.
Im Rahmen der Fehlersuche konnte ich das Problem eingrenzen.
Die Einstellung Volumen-Speicher (Seite 172 der Anleitung) stand auf ja, also auf Nutzung des gesamten Speicherinhaltes.
Dazu muß aber das bezeichnete Ventil (Seite 125) auf 1:30 Uhr stehen, damit Einstellung und Regelung zusammenpassen. Alternative Stellung dieses Ventils ist laut Anleitung 3 Uhr, wenn nicht das gesamte Volumen verwendet werden soll.
Mein Ventil stand aber, ab Werk, auf 9 Uhr, was eben laut Anleitung nicht vorgesehen ist.
Ich habe es daher in die 1:30 Uhr Position laut Anleitung gebracht und siehe da, der genannte Fehler ist weg, das Wasser wird bis zur 2. Solltemperatur problemlos erhitzt, die E-Heizung hilft.
ABER: Neuer Fehler nun: Ist die 2. Solltemperatur (70 Grad) erreicht, schaltet das automatische Ventil um und jagt mir das 70 Grad heisse Wasser in die Fussbodenheizung, eine Katastrophe.
Also das Ventil auf 9 Uhr zurückgedreht und ratlos...