Moin Flo,
ich hänge dir mal meine Meldungshistorie an, vielleicht kannst du mir da fix was zu sagen.

Beste Grüße
Michael
20210315_213850.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
OK, dann soll dein Fachbetrieb einmal prüfen, ob beim Sicherheitstemperaturbegrenzer ein Wackelkontakt vorliegt.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Michael,

die Meldungen sagen aus, dass der Sicherheitshochdruckschalter am Inverter ausgelöst hat. Hast du in letzter Zeit irgendwelche Einstellung (zum Beispiel Warmwasser-Soll-Temperatur angehoben) verändert?

Viele Grüße
Flo

Guten Morgen Flo, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Nein, eigentlich ist an den Einstellungen in den letzten 4 Wochen nichts verändert worden. Heute morgen, gleiche Uhrzeit, gleiches Problem.

20210316_080426.jpg
OK, dann soll dein Fachbetrieb einmal prüfen, ob beim Sicherheitstemperaturbegrenzer ein Wackelkontakt vorliegt.

Viele Grüße
Flo