Vitocal 222s heizbetrieb

Meine Vitocal 222s ist 2 Monate alt.

Beim Pufferladung ist Themperaturspreisung Vorlauf-Rücklauf nur 1°C . Interne Pumpe 100% Durchflussmenge 1950l/h.

Ist dass normal?

Was soll ich bei den Einstellungen ändern und wie?  

2 ANTWORTEN 2

Hallo Ludwig5,

 

die Drehzahl der Sekundärkreispumpe wird über den Parameter 1100 eingestellt. Hier muss aber darauf geachtet werden, dass der minimale Volumenstrom eingehalten wird, welcher für die Abtauung notwendig ist. Setz dich bei Unsicherheiten mit deinem Fachbetrieb in Verbindung.

 