Hallo, vielleicht kann uns jemand bei dem Problem mit einer 222s weiterhelfen.
Heizung läuft einwandfrei aber WW Solltemperatur von 44 Grad wird nur mit aktivem Heizstab erreicht obwohl die Vorlauftemperatur um die 50 Grad beträgt. Hysterese steht bei 5 Grad, Außentemperatur liegt zwischen 5-10 Grad. Was wir bisher probiert haben:
1. Ohne Heizstab:
- 24h Zeitprogramm auf 45 oder 50 Grad.
- Einmalige WW Bereitung auf 55 Grad
- Heizprogramm auf nur WW gestellt und sowohl Zeitprogramm als auch einmalige WW Bereitung getestet
Hat alles nichts gebracht. Der Paddelschalter schaltet einfach nicht um und bleibt die ganze Zeit auf Heizkreislauf.
2. Mit WW Heizstab aktiviert:
Sowohl Zeitprogramm als auch einmalige WW Bereitung funktionieren einwandfrei. Der Paddelschalter wechselt den Kreislauf ohne Probleme.
Es kann also weder am Verdichter noch am Paddelschalter liegen. Muss auf Codierebene 1 etwas angepasst werden? Vielleicht die Verzögerung irgendwo?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |