abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222s Sicherung Verdichter

Hallo zusammen,

die Sicherung der Ausseneinheit ist gefallen. Habe die Platine ausgebaut und den Verdichter durchgemessen, der scheint in Ordnung zu sein.

Kann mir jemand sagen welche Platine ich bestellen muss? Kann noch was defekt sein außer Verdichter und Kondensatorlüfter? wie könnte man den überprüfen?

 

Danke im Voraus 

4CBB07CA-B7DA-4EA1-BD9F-2C024C319C43.jpeg

2B996200-C8CB-4479-A3C7-7F02A672D7BE.jpeg

48 ANTWORTEN 48

Was würde dann 10 bedeuten?

Hallo

 

Mit ? unter Codeadresse 5012 kannst du überprüfen was du eingestellt hast, ich denke du hast den Kompressor für Heizung und WW-Aufbereitung freigegeben.

 

Schöne Grüße

Ich hatte unter 5012 wie auf dem Bild zu sehen ist 10 eingestellt jetzt wie sie es gesagt haben 15.

 

Was hat die Anlage dann mit 10 gemacht?

Hat das dem Verdichter geschadet?

7303B6D6-B001-4AC7-A850-D39FBA7264BC.jpeg

Hallo

 

Mit dem 5012 haben Sie nichts beschädigt, Sie haben nur den Kompressor für verschiedene Funktionen freigegeben.

 

Schöne Grüße

Okay gut Danke, dann lass ich es einfach auf 15 stehen für Heizung und Warmwasser?

Soll der Daumen ein ja sein?

 

Muss ich noch andere Einstellungen vornehmen bei einem Platinen Austausch?

Hallo

 

Sie haben wahrscheinlich die Einstellung der DIP-Schalter auf der neuen Platine überprüft.

 

Schöne Grüße

Ja das habe ich, sie sind so eingestellt wie bei der alten Platine.

Hallo

 

Dann ist alles ok Die Austauschanleitung habe ich dir schon geschickt und sie ist in diesem Link.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7844784

 

Schöne Grüße

Getauscht habe ich sie ja schon und die Anlage läuft, hat anscheinend nur die ganze Zeit keine warmes Wasser mit der Einstellung 5012/ 10 gemacht.

 

mehr wie auf 5012/15 zu stellen muss ich also nicht machen?

divanc_0-1675009862991.png

 

Vielleicht wäre es gut, das Außengerät wie auf dem Bild mit einem Heizkabel zu versehen.

 

Schöne Grüße

Guten Abend, die Anlage würde dann aber doch trotzdem abtauen, über das Heißgas und es würde Wasserdampf entstehen oder habe ich hier einen Denkfehler?
Das Heizkabel dient doch nur dafür das unten kein Eis am Boden entsteht.

 

Genau, dies reduziert die Eisansammlung in der unteren Wanne des Außengeräts und folglich die Anzahl der Abtauungen und der Ventilator kann den beim Abtauen entstehenden Dampf leichter abführen.

 

Schöne Grüße

Hallo, das kann ich leider nicht so ganz verstehen, die Abtauung erfolgt doch über einen separaten Fühler am Kondensator. Dieser bestimmt die Abtauvorgänge und nicht die Wannenheizung oder?

Das stimmt, sorgt aber dafür, dass das Kondenswasser beim Abtauen schneller aus der Wanne abfließt und nicht wieder in der Wanne gefriert.

Okay aber das hat ja nun trotzdem nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun.

Mir geht es um den Lüftungskanal ob es dafür eine Lösung gibt damit dadurch kein Dampf mehr an die Platine gelangen kann.

Die Leiterplatte ist mit einer Silikonschicht überzogen, so dass die Verbindungsstellen auf der Leiterplatte feuchtigkeitsbeständig sind.

 

Schöne Grüße

Hallo, ja aber der Schutz hält anscheinend nicht für immer, denn bei mir sind verschiedene Teile durchgebrannt vom Abtauvorgang. Dieses Problem haben ja auch schon mehrere Leute beschrieben hier im Forum.

Hallo, Kann ich diesen Fall nochmals aufrollen? Habe seid gestern das gleiche Problem, und komme nicht weiter.

 

Gruß André 

Hallo @Andre17 

 

Wenn die Situation dieselbe ist, finden Sie die Antworten in diesem Beitrag. Beschreiben Sie ansonsten das Problem.

 

VG

Hallo zusammen!

 

Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Außeneinheit: alle paar Monate fliegt die Sicherung, Fehler 0A. Ursache ist eine defekte Kompressor-Treiber Platine (obere Platineneinheit). Der Brückgleichrichter und ein Transistor (der an Choke A) haben einen Kurzschluss. Nach Austausch der beiden Komponenten funktioniert die Platine wieder ein paar Monate. Viessmann weiß nicht weiter.

Eine der Drosseln (Choke) surrt unter Belastung sehr laut und hochfrequent. Hat jemand einen Tipp, was die Ursache für die andauernden Ausfälle sind? Wofür sind die beiden Drosseln zuständig?

 

Danke für eure Unterstützung, JJ

 

PS: Wie finde ich den Typ der Außeneinheit raus? Auf dem Typenschild steht Vitocal 200-S/222-S/242-S

Hallo @seattle 

 

Auf dem Typenschild mit der Aufschrift „Vitocal 200-S/222-S/242-S“ befindet sich darunter auch eine Seriennummer, die mit 7xxxxxxx beginnt.
Laut Ihrer Beschreibung haben Sie ein 230-V-Airwell-Außengerät mit zwei Ventilatoren.

 

 

IMG_4103.jpeg

VG

Hallo Divanc!

 

Ja, das ist korrekt. Airwell, 2 Fans, SinglePhase 230V. Die Platine ist eine DCI 6HP Single Phase (467300344E).

Hier die Nummer der Anlage:

IMG_8684.JPG

 

Können Sie mir auch etwas zu den anderen Schäden sagen, bzw. zu den Drosseln?

Langsam bin ich verzweifelt. Die Anlage macht das, seit sie ca. 6 Jahre alt ist.

Vielen Dank!

JJ

Hallo @seattle 

 

Der Link enthält alle Ersatzteile und Anleitungen für das Außengerät.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7497345

 

Angesichts der Probleme wäre es sinnvoll, die komplette Regelung des Außengeräts, einschließlich aller Elektronikplatinen (Netzfilter, Treiberplatine, Kondensatoren und Hauptplatine), im Gehäuse auszutauschen. Der Bausatz ist nur geringfügig teurer als die Treiberplatine selbst.

 

 

2025-03-04 17_54_49-Aplikacija za rezervne dele Viessmann – Google Chrome.png

https://www.haustechnik-handrich.de/viessmann-systemtechnik/viessmann-regelung-ausseneinheit-7868638...

 

https://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteil/treiberplatine-ausseneinheit-10/13kw-230v-artikel-789...

2025-03-04 18_13_00-Viessmann Ersatzteil-App – Google Chrome.png

Der Anhang enthält Anweisungen zum Testen eines einphasigen Frequenzumrichters.

 

VG

Top-Lösungsautoren