abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222s Sicherung Verdichter

Hallo zusammen,

die Sicherung der Ausseneinheit ist gefallen. Habe die Platine ausgebaut und den Verdichter durchgemessen, der scheint in Ordnung zu sein.

Kann mir jemand sagen welche Platine ich bestellen muss? Kann noch was defekt sein außer Verdichter und Kondensatorlüfter? wie könnte man den überprüfen?

 

Danke im Voraus 

4CBB07CA-B7DA-4EA1-BD9F-2C024C319C43.jpeg

2B996200-C8CB-4479-A3C7-7F02A672D7BE.jpeg

42 ANTWORTEN 42

Hallo Stefan,

du hast die Herstellernummer der Inneneinheit angegeben.

Welche Außeneinheit hast Du?

Schau Dir mal diesen Thread an:
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Hauptleiterplatte-Vitocal-200-S-rep...

 

Ich hatte ein ähnliches Problem - bei mir war auch die Feinsicherung in der Außeneihnheit durchgebrannt. Oder war es bei Dir die Sicherung im Schaltschrank?

 

Grüße

BM1981

Hallo, war der Sicherungsautomat im Haus also 16A/B

Eine Seriennummer der Ausseneinheit habe ich nicht finden können.

 

 

B5F1A8C2-3A0F-4408-88DC-69D06346398C.jpeg

CA1CD93A-2A68-4675-B52C-F899F7E84748.jpeg

image.jpg

Ok, dann ist es ein anderes Fehlerbild wie bei mir. Dann passt der verlinkte Beitrag nicht zu Deinem Fehler. Sorry.

Hallo

 

Aus der Kühlkreis-Meldungsstatistik ergibt sich eine aktive Störung 17.

 

17SStörung Kommunikation zwischen Innenund Außeneinheit
Oder
Keine Netzspannung der Außeneinheit
Folgende Anschlüsse prüfen (Polarität beachten):
Außeneinheit 4/7 kW:
P 203 (43 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe
„AVI-Leiterplatte“.
Außeneinheit 10/13 kW:
P 202 (12 V) auf AVI-Leiterplatte Inneneinheit: Siehe
„AVI-Leiterplatte“.
P102: Spannungsversorgung AVI-Leiterplatte. Ggf. AVI-Leiterplatte austauschen.
IDU COMM auf Hauptleiterplatte Außeneinheit: Ggf. Hauptleiterplatte austauschen.
Netzanschluss, Netzanschlussleitung, Sicherungen der Außeneinheit

Bleibt die Sicherung der Außeneinheit eingeschaltet, liegt möglicherweise ein Fehler auf der AVI-Platine der Inneneinheit vor, hier müssen die grüne und die rote LED leuchten.


Schöne Grüße

Danke erst mal. Die Störung 17 steht an weil ich die Platine an der Ausseneinheit ausgebaut habe. Denke es muss sich um die Störung 21 Handeln, da die Anlage morgens dann nicht mehr funktioniert hat.

Evtl hast du hier auch eine Idee.

Danke

Hallo

 

21 kein Fehler beim Abtauen der Außeneinheit.

 

 

 

21HAbtauvorgang aktivKeine Maßnahme erforderlich

 

Schöne Grüße

 

Okay, dann hat er wohl keinen Fehler aufgezeichnet. Es war auf jeden Fall morgens die Sicherung der Ausseneinheit im Haus Sicherungskasten 16A/B gefallen und diese lies sich zwar wieder einlösen aber nach 3 sec. fiel sie wieder raus.

Hallo

 

Ist Ihre Außeneinheit mit einem Heizkabel ausgestattet, das an den grünen BH-Anschluss oben rechts auf der Platine der Außeneinheit angeschlossen wird?

divanc_0-1674420044826.png

 

 

Schöne Grüße

Hey, glaube nein oder?

34FD7C51-409D-4136-974D-0FBA55E6B0B1.jpeg

Hallo

 

Ich kann auf Ihrem Foto sehen, dass Sie den Kompressor und den Lüftermotor nicht angeschlossen haben.
Wenn Sie die Sicherung in einem solchen Zustand einschalten, bleibt sie eingeschaltet?

 

Schöne Grüße

Leider fliegt sie Sicherung auch dann raus.

Hallo

 

Wenn Sie dann die anderen Elemente (Druckschalter, EEV-Spule und 4-Wege-Ventilspule) getrennt haben und die Sicherung nicht hält, kann nur diese elektronische Platine des Außengeräts defekt sein.

 

Schöne Grüße

Wir haben dieses Bauteil und noch ein kleineres ausgelötet, jetzt hält sie Sicherung mit allen Steckverbindungen ohne Verdichter und Kondensatorlüfter, diese haben wir durchgemessen sollten Okay sein.

 

Wenn die Platine defekt ist wo bekomme ich einen neue her?

872DA42A-4BB7-47AF-88B9-BBFBC20B7B1A.jpeg

15E27A1D-88B8-4FCE-9F50-4CF58CB5F70D.jpeg

0963A87B-709D-4A0A-AD55-B3A293643674.jpeg

Hallo

 

Die Ersatzschaltung hat die Bestellnummer 7844784,wenn es sich um ein 7-kW-Gerät handelt. .

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7844784

 

Schöne Grüße

Hallo

 

Die Seriennummer der Außeneinheit befindet sich hier und beginnt mit 7.........

 

divanc_0-1674488064638.jpeg

 

 

Schöne Grüße

FFD5050C-0FDF-4550-AEE0-209C26C7CC5E.jpeg

Danke habe sie gefunden.

 

Das steht bei mir drauf.

Passt dann die Plantine von oben?

8EF25583-57AC-4C36-958D-ADC4D8CEEDFA.jpeg

31D917EF-2C19-40A7-8DED-62FA5BEBB062.jpeg

Hallo

 

Bestellnummer ist gültig, siehe Link. Pos. 0031

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7514942

 

Schöne Grüße

Hey, Anlage läuft wieder Platine war defekt.

Der Punkt 5012 war auf 0 gesetzt keine Ahnung ob ich das war. Welchen Wert sollte man hier einstellen? Habe mal die 10 ausgewählt

430D1B42-9C4C-4F8F-87FA-2EAEACFD7704.jpeg

73B0649F-BD58-4492-A30C-10D66D994600.jpeg

A94108F2-1105-4911-BDC9-D7AEDF44E54E.jpeg

  

Hallo

 

Stellen Sie 5012 auf 15 ein.

 

Schöne Grüße

Okay danke werde ich machen, muss es auf 15 gestellt werden oder könnt ich es auch auf 10 lassen?

Mit 10 läuft der Verdichter irgendwie ruhiger.

Denke mal es hat was mit der Leistung und der Drehzahl zu tun oder?

 

Jetzt noch eine Frage zu dem Lüftungskanal wie auf dem Bild zu sehen ist. Habe jetzt schon öfters gelesen, dass beim Abtauen durch diese Öffnung Wasserdampf an die Platine kommt und das es dadurch zu einem Kurzschluss kommen kann. Habt ihr damit schon Erfahrung oder einen Tipp?

 

Danke und schönen Sonntag 

 

9CF66622-4AAD-4E16-90AF-C19CE36BC120.jpeg

754A6491-4F14-4EE8-9359-CF15B3432754.jpeg

74AC8B90-67F4-4EE5-983A-F0FBBB8BB544.jpeg

  

 

 

Hallo

 

Parameter 5012 ist nicht das, was Sie denken

divanc_0-1674986692053.png

Beispiel für die Biteinstellung.

 

divanc_1-1674986726204.png

 


Schöne Grüße

Hallo, verstehe ich nicht Sorry 

Hallo

 

Parameter 5012 definiert, für welche Betriebsarten der Kompressor oder die externe Einheit verwendet wird.

Werkseitig ist der Parameter auf 15 eingestellt, er wird bei Ausfall der Außeneinheit auf 0 zurückgesetzt und gibt somit den Betrieb der Elektroheizungen sofort frei, da der Kompressor für alle Betriebsarten gesperrt ist.

 

Schöne Grüße