abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 222S (BJ2015) - Nachrüstung für Kühlfunktion (AC-Box) möglich?

Hallo,

wir haben in unserem Haus eine Vitocal 222S mit 11KW aus dem Jahr 2015 verbaut.

Der Heizkreislauf ist eine Fußbodenheizung mit ca. 200m² Fläche.

Wir würden gerne eine Kühlfunktion, wie in den neueren Geräten verbaut nachrüsten.

Leider sind die Informationen zu der AC-Box und den kompatiblen Heizungsanlagen für mich undurchsichtig.

Besteht die Möglichkeit der Nachrüstung? Wird eine AC-Box benötigt?

Im Voraus besten Dank.

Viele Grüße

Bernd S.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo bs-64832,

deine Wärmepumpe benötigt keine AC-Box (diese ist nur für Sole-Wärmepumnpen). Bei deiner Wärmepumpe reicht es aus, einen Feuchteanbauschalter an den Vorlauf vor der Verteilung auf die Heizkreise zu setzen. Anschließend wird die Kühlfunktion einprogrammiert. Ein hydraulischer Umbau ist nur notwendig, wenn du bauseits einen Pufferspeicher als Systemtrennung sitzen hast.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo bs-64832,

deine Wärmepumpe benötigt keine AC-Box (diese ist nur für Sole-Wärmepumnpen). Bei deiner Wärmepumpe reicht es aus, einen Feuchteanbauschalter an den Vorlauf vor der Verteilung auf die Heizkreise zu setzen. Anschließend wird die Kühlfunktion einprogrammiert. Ein hydraulischer Umbau ist nur notwendig, wenn du bauseits einen Pufferspeicher als Systemtrennung sitzen hast.

Viele Grüße
Flo