Die Schemen findest du hier:
https://www.viessmann-schemes.com/schematics/Ich würde dir davon abraten den Schichtenspeicher zu Heizungszwecken mit der Vitocal zu beladen.
Ausser du hast ein Problem mit dem Mindesvolumenstrom.
Wie viele m² Fussbodenheizung hast du?
2m³ Estrich entpreschen der Speicherkapazität von 1m³ Wasser.
Wenn ich schon ein Wärmepumpe im Haus habe, hätte ich mir bei den heutigen PV Modul Preisen keinesfalls mehr eine STA aufs Dach gemacht.
>HT/NT
nein, wenn immer möglich sollte ein WP 24h laufen.