Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-s Magnesiumanode noch gut?

Hallo,

wann muss die Magnesiumanode getauscht werden? Wie weit darf sie maximal zerfressen sein?

Magnesiumanode.jpg

Viele Grüße
bbb

1 ANTWORT 1

Hallo bbb,

bei einer Magnesiumanode muss bei der regelmäßigen Wartung der Anodenschutzstrom gemessen werden. Dieser sollte > 0,3mA betragen. Liegt er darunter, ist eine Sichtprüfung notwendig. Sollte bei der Sichtprüfung der Durchmesser nur noch 10 - 15mm betragen, empfehlen wir, diese auszutauschen.

Viele Grüße
Flo