Hallo,

wann muss die Magnesiumanode getauscht werden? Wie weit darf sie maximal zerfressen sein?

Magnesiumanode.jpg

Viele Grüße
bbb

1 ANTWORT 1

Hallo bbb,

bei einer Magnesiumanode muss bei der regelmäßigen Wartung der Anodenschutzstrom gemessen werden. Dieser sollte > 0,3mA betragen. Liegt er darunter, ist eine Sichtprüfung notwendig. Sollte bei der Sichtprüfung der Durchmesser nur noch 10 - 15mm betragen, empfehlen wir, diese auszutauschen.

Viele Grüße
Flo