Hallo Community,
nachdem ich mittlerweile schon ein kleiner Hobby-Heizungsbauer und Teilzeit-Elektriker bin möchte ich euch meinen 2021- Fehler schildern 😀
Fehler: FI Schutzschalter ->Masseschluss; Heizung schaltet nach Neustart ab sobald die Ausseneinheit angesteuert wird.
In der Außeneinheit ist am Boden in der Kondensat-Wanne eine Heizschleife verbaut (Brauner Schlauch) welche, so nehme ich es an, beim abtauen gewährleisten soll das der Ablauf nicht einfriert.
Nach abklemmen und messen hat diese Heizschleife 0 ohm angezeigt --> defekt.
Heizschleife abgeklemmt -> FI hält, Heizung läuft wieder
Frage an die Community:
- Hat einer diese Heizschleife schon gewechselt bzw. ähnliche Erfahrung?
- Ist diese Schleife überhaupt notwendig bzw. reicht die Energie welche bei Abtauen durch die VL-Temp. kommt nicht allemal aus?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Begriff Heizschleife führt wahrscheinlich zur Verwirrung. Ich spreche von der Kondensatwannen-Heizung.
Ich habe die ERR ausgeschaltet weshalb immer genug "Energie" zur Abtauung zur Verfügung steht.
Die Heizung soll meiner Meinung nach nur die Löcher in der Wanne vor Vereisung schützen.
Was ist das Einschaltkriterium dieser Heizung?
Vielen DANK.