Hallo Experten,
Ich hab durch einen Fachbetrieb meine Kühlung aktivieren lassen und einen Feuchtesmbauschalter sowie den Frostschutzwächter montieren lassen.(Anfang Mai).
Nun hatten wir schon mehrere heiße Tage und die Vorlauftemperatur der Anlage ging nie unter 28°C.
Zudem hab ich ihm Menü gesehen, dass das Ventil auf Heizen steht. Kann ich irgendwie oder irgendwo nach schauen ob die Kühlung funktioniert?
Wäre natürlich super wenn wir die Kühlung im Hochsommer dann richtig nutzen können und nicht bei 30°C gebacken werden.
Anlagen Daten:
FBH mit 1 HK
Vitocal 222-S
Im Anhang sind Fotos
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Danke für das Video, stell bitte mal den Parameter 7100 auf 3. Die 4 steht für NC-Betrieb und 3 steht für AC-Betrieb. Anschließend sollte dann auch der Parameter 71FE auftauchen.
Viele Grüße
Flo
Hat keiner eine Idee? Kenn mich nicht so gut aus mit dem Gerät und bei uns hat es ständig so 24 bis 25 Grad im Haus....
Wäre über jeden Tipp dankbar.
LG Marcel
Hallo MarcelL1,
wenn die Kühlung eingestellt wurde, startet diese, sobald die Kühlgrenze überschritten wurde.
Kühlgrenze = eingestellte Raum-Solltemperatur + 4K
Kühlbetrieb aktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) > Kühlgrenze
Kühlbetrieb inaktiv: Langzeitmittel Außentemperatur (3h) < Kühlgrenze - 1K Hysterese
Gerne kannst du auch von jeder Seite der Anlagenübersicht ein Bild machen, wenn du der Meinung bist, dass die Anlage kühlen müsste, dies aber nicht macht. Du gelangst dorthin, indem du die "?"-Taste für ca. 4 Sekunden gedrückt hältst.
Viele Grüße
Flo
Leider hab ich da nix zum auswählen. Ich hatte mit meinem Nachbarn gesprochen (selbe Anlage verbaut) und er kann dort dem aktiven Kühlbetrieb aus und einschalten.
Anbei noch ein Foto aus meiner Anlage
Ja das mit den Kühlgrenzen hat mit der Viessman Mitarbeiter auch erklärt.
Anbei noch die Fotos von der Anlage Übersicht.
Prüf bitte mal, ob der Parameter 71FE auf 1 steht.
Viele Grüße
Flo
Ich kann den Parameter in der Codierebene 1 nicht anwählen. Bei mir hört es mit 7118 auf. Woran könnte das liegen?
Anbei noch die Seriennummer der Anlage
Das kann eigentlich nicht sein, dass der Parameter fehlt. Prüf bitte mal, ob er in der Ebene 2 vorhanden ist. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Auch In der zweiten Ebene finde ich den Parameter nicht.
Anbei ein Video aus der Codierebene 2 und ein Foto wo die Kühlung auf 0 steht
Danke für das Video, stell bitte mal den Parameter 7100 auf 3. Die 4 steht für NC-Betrieb und 3 steht für AC-Betrieb. Anschließend sollte dann auch der Parameter 71FE auftauchen.
Viele Grüße
Flo
Nach änder des Parameter 7100 auf 3 war auch der Parameter 71FE zu finden und nun konnte ich auch die Aktive Kühlung aktivieren. Danke für die Unterstützung.
Prima, dass es geklappt hat.
Viele Grüße
Flo