Vitocal 222 bzw 200 Störung A9

Hallo wir haben wieder ein mal ein Problem mit unserer Anlage. Fehler A9, ich bekomme die Anlage für etwa einen Tag zum laufen dann aber kommt die gleiche Störungsmeldung wieder. Es kann doch nicht sein dass wir jedes Jahr eine Defekte Anlage haben.

IMG_20240213_125705.jpg
IMG_20240213_125746.jpg
IMG_20240213_125800.jpg
IMG_20240213_125755.jpg
IMG_20240213_125841.jpg
IMG_20240213_125805.jpg
IMG_20240213_125846.jpg
5 ANTWORTEN 5

Hallo RaBu1, 

 

bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK". 

 

Viele Grüße
Flo

 
IMG_20240214_165513.jpg
IMG_20240214_165442.jpg

Danke, es handelt sich bei der Störung um eine Regelhochdruckstörung. Mögliche Ursachen dafür sind eine zu hoch eingestellter Warmwasser-Soll-Temperatur oder ein versehentlich geschlossenes Absperrventil sowie eine zu geringe Sekundärpumpenleistung bzw. ein Umwälzpumpendefekt. 

 

Viele Grüße
Flo

Ja,im Warmwasserspeicher befindet sich kein Wasser. Ein Befreundeter Heizungsbauer der sich auch mit Viessmann Wärmepumpen auskennt hat heraus gefunden dass es das Absperrventil ist. Teil ist bestellt und wird nächste Woche eingebaut. Danke für deine Hilfe Flo.

Gruß Ralf 

Danke, für die Info.

 

Viele Grüße
Flo