Hallo Community,
auf grund der momentan schwierigen Situation auf dem Wärmepumpenmarkt habe bis jetzt nur meine Inneneinheit geliefert bekommen. Es fehlt noch meine Außeneinheit.
Nun meine Frage: Ist es möglich ohne Außeneinheit also nur mit dem Heißwasserdurchlauferhitzer das Estrichaufheitzprogramm durchzuführen?
Vielen Dank in vorraus.
Lg Robin
Hallo Robin,
ja das ist möglich. Welches Modell hast du genau? Bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, dann kann ich dir erklären, wie du bei der Einstellung vorgehen musst.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich habe eine Vitocal 222-A AWOT-M-E-AC 221.A08.
Danke, ab Seite 244 findest die notwendigen Parameter. Wenn 7300 auf 0 steht, wird die Wärmepumpe nicht zur Bautrocknung verwendet. Über 7303 stellst du dein gewünschtes Trocknungsprogramm ein. Wichtig ist, dass der Durchlauferhitzer freigegeben ist. Dafür müssen die Parameter 7900 und 7902 auf 1 stehen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo - kannst du mal bitte eine „Meinung“ zu meinem Beitrag von gestern „Lieferproblem Vitocal 222-A“
geben! Ch112
Robin - ist deine Ausseneinheit mittlerweile in Betrieb?
Zufrieden?
Gruss Ch112
Hallo Ch112,
ich habe dir dazu unter deinem anderem Beitrag geantwortet.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |