abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitocal 222 /Vitocal 200 - Fehlermeldungen OA und OB - Außeneinheit zugefroren - Fußbodenheizung wärmt nicht mehr

Hallo zusammen

Wir haben eine Vitocal 222 mit Vitocal 200 als Außeneinheit.

Seit längerer Zeit erhalten wir die Fehlermeldung "Außeneinheit OA". Bisher funktionierte die Warmwasserversorgung und die Fußbodenheizung ohne Probleme weiter. Nur die Meldung kam immer wieder.

Seit kurzem kommt immer wieder die Fehlermeldung "Außeneinheit OB" dazu. Außentemperaturen schwanken zur Zeit zwischen +5 und -5 Grad. Jetzt ist die Rückseite der Außeneinheit komplett zugefroren. Offensichtlich funktioniert jetzt auch die Fußbodenheizung nicht mehr, da keine Wärme mehr fühlbar ist und die Räume kühler sind. Warmwasser läuft weiterhin.

In der Fehlermeldung wird auf eine Diagnose des Kältekreises hingewiesen.

Im erweiterten Menü kann ich in der Übersicht der Meldungsstatistik keine weiteren Details erkennen, da die Abbildungen in der Expertenanleitung andere sind.

Fotos der Meldungsstatistik und des Kältekreises sind als Anlage beigefügt.

Vielleicht kann mir hier jemand Details zu dem Fehler nennen. In der Suche habe ich schon ähnliche Fälle mit Austausch der Platine der Außeneinheit etc. gefunden.

Ein Termin mit einer örtlichen Firma steht an, man vermutete aber schon am Telefon, dass die Sache für den Techniker eine Nummer zu hoch sein könnte.

Für Tipps etc. wäre ich dankbar.

20180212_111040.jpg
20180212_111053.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo sabahueho,

durch den komplett vereisten Verdampfer der Außeneinheit sind die Temperaturen im Betrieb zu niedrig (-26°C). Dadurch kommt es zur Meldung 0B (31 in der Meldungsstatistik). Diese sagt aus, Außentemperatur außerhalb der Einsatzgrenzen.

Die Meldung 0A kommt aufgrund der Meldung 1 aus der Meldungsstatistik. Diese sagt aus, dass eine Unterbrechung/ ein Kurzschluss des OCT-Sensors vorliegt. Der OCT-Sensor ist für den Abtauvorgang mit verantwortlich. Aufgrund dessen ist ein vollständiger Abtauvorgang nicht mehr gegeben und der Verdampfer vereist immer mehr.

Die Warmwasserbereitung an deiner Anlage funktioniert vermutlich deshalb, weil der Durchlauferhitzer dafür freigegeben wurde.

Gib deinem Fachbetrieb die Infos dafür mit an die Hand. Sollte dieser Hilfe benötigen, kann er gerne einen Serviceeinsatz dafür beauftragen. Die Beauftragung dafür kann er entweder über unsere Servicehotline oder online über unser Marktpartnerportal durchführen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo sabahueho,

durch den komplett vereisten Verdampfer der Außeneinheit sind die Temperaturen im Betrieb zu niedrig (-26°C). Dadurch kommt es zur Meldung 0B (31 in der Meldungsstatistik). Diese sagt aus, Außentemperatur außerhalb der Einsatzgrenzen.

Die Meldung 0A kommt aufgrund der Meldung 1 aus der Meldungsstatistik. Diese sagt aus, dass eine Unterbrechung/ ein Kurzschluss des OCT-Sensors vorliegt. Der OCT-Sensor ist für den Abtauvorgang mit verantwortlich. Aufgrund dessen ist ein vollständiger Abtauvorgang nicht mehr gegeben und der Verdampfer vereist immer mehr.

Die Warmwasserbereitung an deiner Anlage funktioniert vermutlich deshalb, weil der Durchlauferhitzer dafür freigegeben wurde.

Gib deinem Fachbetrieb die Infos dafür mit an die Hand. Sollte dieser Hilfe benötigen, kann er gerne einen Serviceeinsatz dafür beauftragen. Die Beauftragung dafür kann er entweder über unsere Servicehotline oder online über unser Marktpartnerportal durchführen.

Beste Grüße °fl
Danke für den Hinweis.
Techniker hat es auch als Fehler erkannt.
Ersatzteil ist auf dem Weg und dann wird es auch wieder warm 😉
Danke
Top-Lösungsautoren