Vitocal 222 Störung D9 E-Heizung (K8)

Hallo .... Ein Neuer hier und leider ahnungslos  ....

An meine Vitocal 222 hab ich hab die Störung D9 E-Heizung ( K9 )       kann mir da jemand weiterhelfen was es da hat ?

 

Bitte DANKE ......... Josef

3 ANTWORTEN 3

Hallo Peppi76,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

20221209_144808.jpg

20221209_144815.jpg

20221209_144819.jpg

  

Danke, hier hat der Sicherheitstemperaturbegrenzer des Durchlauferhitzers ausgelöst. Bevor dieser entriegelt wird, muss die Anlage in jedem Fall spannungsfrei geschaltet werden. Auch der Durchlauferhitzer. Die Positionen kannst du auf Seite 134 der Serviceanleitung erkennen. Solltest du dir unsicher sein, dann lasse sin jedem Fall von deinem Fachbetrieb vornehmen. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/5581969VSA00001_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo