Hallo Profis,
ich möchte euch ein Schema zeigen, was wahrscheinlich vergleichsweise simpel für euch ist.
Siehe unten.
Es geht mir dabei darum
Meine Fragen dazu:
Vielen Dank für eure Einschätzung!
VG
@Flo_Schneider Wenn ich im Forum stöbere, sehe ich immer die gleichen Gesichter belastbare Antworten geben. Vielleicht kann ich es beschleunigen mit der "at" Funktion?
Hallo JustusCornelsen,
für den Kühlbetrieb musst du zwei 3-Wegeventile einsetzen um den Puffer und Mischer zu umfahren. Dadurch handelt es sich dann um einen direkten Kühlkreis. Ein Feuchteanbauschalter muss noch installiert und die Rohrleitung bis zu diesem dampfdiffusionsdicht isoliert werden.
Ob die Versorgung und der fehlerfreie Betrieb im Inselbetrieb gegeben ist, kann ich nicht beantworten. Der Rest passt aber. Die Sollwertanhebung kannst du mit der Smart Grid Funktion vornehmen oder du wechselst über die Betriebsartenumschalten die Betriebsart um so zum Beispiel Puffer- und Warmwasserspeicher aufheizen zu lassen, wenn sie gerade im Standbybetrieb sind.
Viele Grüße
Flo