Vitocal 222-S läuft ununterbrochen

Hallo,

 

ich habe mit meiner Vitocal 222-s (Seriennummer: 7733746201134129) folgendes Problem: die Wärmepumpe macht sehr viele Verdichterstarts pro Betriebsstunde, teilweise bis zu 7mal pro Stunde. 

Nachdem mein Heizungsbauer bereits vor Ort war und etwas am Überströmventil verändert hat und außerdem einige Heizkreise auf permanent geöffnet gestellt wurden, konnte keine signifikante Verbesserung festgestellt werden. In einer Viessmann Filiale vor-Ort wurde mir dann gesagt, ich solle über meinen Heizungsbauer mal einen Servicetechniker anfordern. Nach über einem halben Jahr fand der Termin vom Viessmann Servicetechniker dann statt. Der Techniker stellte die Hysterese von 2K auf 3K und passte die Pumpendrehzahl an. 

Jetzt sind zwar die Verdichterstarts deutlichst reduziert, aber die Anlage läuft quasi schon seit 2,5 Tagen fast ununterbrochen durch. Es liegt nicht daran, dass die Raumsolltemperaturen nicht erreicht werden, diese werden von Beginn an erreicht. Was kann das Problem sein?

7 ANTWORTEN 7

Hallo stephanbab,

 

stell einmal das Niveau der Heizkennlinie um 1 hoch, dann sollten die Ventile der Heizkreise schneller zugehen und somit der Sollwert schneller erreicht werden. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

Danke für die Antwort. Das hatte ich gestern schon gemacht (sogar um 2 Grad höheres Niveau). Die Anlage läuft leider weiterhin ununterbrochen. Zudem gibt es immer so stündlich einen Peak.

 

VG

Stephan

Sind die Ventile der Fußbodenheizung dauerhaft offen?

 

Viele Grüße
Flo

Einige Ja, so wurde mir das in der Viessmann Filiale und vom Heizungsbauer empfohlen. 

VG

Stephan

Das kann auch ein Grund sein, weshalb der Abschaltpunkt und somit die Solltemperatur nicht erreicht wird. Wie läuft denn die Warmwasserbereitung?

 

Viele Grüße
Flo

Die läuft 2x täglich (früh und Abend), damit habe ich keine Probleme. 

Ich würde gern verstehen, anhand welcher Bedingungen/Parameter der Verdichter startet bzw. stoppt. Habe dazu einen separaten Post aufgemacht. https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Ausschaltbedingung-Vitocal-222-S/m-p/491...

 

Ich antworte dir unter deinem anderen Beitrag dazu. 

 

Viele Grüße
Flo