abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-S Vorlauftemperatur begrenzen

Liebes Viessmann Team,

mit welcher Einstellung schaffe ich es, dass eine bestimmte minimale Vorlauftemperatur nicht unterschritten wird (Vitocal 222-S).

Ich war der Meinung, dass es vlt. mit der Einstellung 7103 "Min. Vorlauftemperatur Kühlung" gehen sollte. Aber auch wenn ich hier Werte wie 190 oder 200 eingebe fährt die Vorlauftemperatur regelmäßig um einiges darunter. 

Was mache ich falsch, bzw. was muss ich einstellen?

Vielen Dank vorab!

SG

5 ANTWORTEN 5

Du musst die Hysterese des Heizkreises mit ein berechnen.

zb: Min Vorlauf Kühlung soll 18 Grad.
Hysterese Ein 2 Grad, Hysterese Aus 2 Grad
Die WP schaltet dann bei 15,9 Grad ab 🙂

Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde ich heute oder morgen testen.
Ich war der Meinung, dass die Hysterese nur einen Einfluss auf den errechneten Vorlaufwert hat und die Vorlauftemperaturbegrenzung drüber steht.

Noch eine Frage, welche Vorlauftemperatur sollte erfahrungsgemäß nicht unterschritten werden? Ich hätte 18 °C angenommen.
-> 7103 "Min. Vorlauftemperatur Kühlung" auf 20°C stellen und Hysterese bei 2 °C?

Hallo floggingch,

so wie Michl es beschrieben hat , ist es grundsätzlich richtig. Was die für deine Anlagenverhältnisse ideale mnimale Vorlauftemperatur betrifft kannst du daran erkennen, ob der Feuchteanbauschalter häufig auslöst oder eben nur ganz selten. Wenn er sehr häufig auslöst, solltest du den Minimalwert erhöhen.

Viele Grüße
Flo

Danke Flo_Schneider und Michl.

Ich habe jetzt nachgesehen, ganz schlau bin ich daraus noch nicht.

Wo finde ich die Hysterese Einstellung? Oder ist damit 7107 "Hysterese Raumtemperatur Kühlkreis" gemeint?

Dort war die Einstellung auf 10 als 1 Grad eingestellt. Trotzdem geht der Vorlauf auf 18°C runter (bei minimal Vorlauf 20°C)

SG
Floggingch

Der Parameter 7107 ist nur für einen raumtemperaturgeführten Kühlbetrieb und nicht für einen witterungsgeführten. Wenn dir 18°C zu tief ist, musst du die minimale Vorlauftemperatur weiter erhöhen.

Viele Grüße
Flo
Top-Lösungsautoren