Hallo zusammen!

Wir bewohnen seit Oktober 2024 einen Neubau, KfW 55-Standard mit 140 m^2 Wohnfläche und haben eine Vitocal 222-S (Typ 221.E06) Wärmepumpe.

 

Ich habe über die API die Daten der WP in Home Assistant und habe ein für mich nicht erklärbares Verhalten beobachten können.

Hin- und wieder gibt es eine Spitze im Volumenstrom (von 1,3 m^3/h auf 2,5 m^3/h) für kurze Zeit. Im selben moment gibt es auch eine Spitze in der VL-Temperatur und der Kompressor schaltet sich aus. Nach 30 Sekunden bis 3 Minuten geht der Kompressor wieder an und Volumenstrom sowie VL-Temperatur haben sich normalisiert.

Der Peak im Volumenstrom sowie der VL-Temperatur treten i.d.R. zusammen auf. Die Taktung findet nicht immer statt.

 

Im Angehangenen Bild sind Status des Kompressors, VL-Temp sowie Volumenstrom abgebildt. Die grünen Rahmen zeigen den Peak in der VL-Temperatur aufgrund von WW-Aufbereitung. Die roten Rahmen das von mir beschriebene Phänomen. Ich stelle gerne weitere Daten zur Verfügung.

 

Hat jemand ein ähnliches Verhalten bei sich beobachten können? Ich möchte die unnötige Taktung des Kompressors gerne verhindern.

 

Vielen Dank!

Bildschirmfoto 2024-12-14 um 13.53.18.png
1 ANTWORT 1

Ich vermute, es sind Abtauungen.

200-S Typ AWB-E-AC 201.D08