abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 222-S Stromverbrauch nicht angezeigt - wie steuert man Spannung damit nicht so viel Strom auf einmal zieht

Mein Vitocal 222-S WP läuft einwandfrei seit 2018. Ich habe jedoch erst kürzlich festgestellt, dass der Stromverbrauch in der Vicare-App überhaupt nicht angezeigt wird. Ist dieses Problem bereits bekannt und gibt es hierfür eine Lösung?

 

Zweite Frage: Ich habe nebenbei eine neue PV-Anlage von Enphase installiert. Kann das Gerät Vitocal mit überschüssigem Strom geladen werden?

 

Dritte Frage: Ich habe bemerkt, dass der WP, wenn er läuft, in kurzer Zeit sehr viel Strom zieht (bis zu 12 kW). Da meine Anlage und Batterie zusammen nur ungefähr 6-7 kW an Peakleistung produzieren/entladen können, zieht das Gerät immer zusätzlich Strom aus dem Netz. Ist es möglich, diese Leistung zu steuern, damit weniger Strom gezogen wird, aber dafür länger?

432130747_323420667025836_4790463724182250133_n.jpg431883205_754108246824576_5335709063243742572_n.jpg431766639_1361108827931113_3341313222691177001_n.jpg431898958_1113793649897952_1557009801098773321_n.jpg

 

9 ANTWORTEN 9


@duchoa  schrieb:

Mein Vitocal 222-S WP läuft einwandfrei seit 2018. Ich habe jedoch erst kürzlich festgestellt, dass der Stromverbrauch in der Vicare-App überhaupt nicht angezeigt wird. Ist dieses Problem bereits bekannt und gibt es hierfür eine Lösung?

...

Dritte Frage: Ich habe bemerkt, dass der WP, wenn er läuft, in kurzer Zeit sehr viel Strom zieht (bis zu 12 kW). Da meine Anlage und Batterie zusammen nur ungefähr 6-7 kW an Peakleistung produzieren/entladen können, zieht das Gerät immer zusätzlich Strom aus dem Netz. Ist es möglich, diese Leistung zu steuern, damit weniger Strom gezogen wird, aber dafür länger?

PeterF60_0-1711463227921.png

 


Hallo @duchoa ,

Da Deine WP eine "07" ist, also eine Heiznennleistung von nur 7 kW hat (Bei einem COP von z.B. "3,5" könnte der Verdichter also nur 2 kW Strom "ziehen".), können 12 kW Strom eigentlich nur "gezogen" werden, wenn neben dem Verdichter unnötigerweise auch die elektrische Zusatzheizung (auf allen 3 Phasen?) mit läuft. Bei Außentemperaturen von unter -10°C mag das Zuheizen mit der elektrischen Zusatzheizung ja Sinn machen, aber bei allen höheren Temperaturen hat da irgendjemand etwas ganz furchtbar schlecht an Deiner WP eingestellt (Oder läuft die im Notbetrieb und der Verdichter funktioniert gar nicht?).

Von Demjenigen, der diese Einstellungen zu verantworten hat, solltest Du die erhöhten Stromkosten als Schadenersatz zurückfordern. Vor allem aber: Deaktiviere jetzt diese elektrische Zusatzheizung. Meistens braucht man die nicht mal bei der WW-Erwärmung, zumindest auf jeden Fall nicht bis ca. 52°C, und das ist ja meistens warm genug.

Bezüglich "Anzeige des Stromverbrauchs" suche hier im Forum bitte mal nach "Energiebilanz". Dort findest Du irgendwo auch die Einstellungen, die Du (Wieso machen das eigentlich weder die HBs noch die VM-Service-Leute?) die Einstellungen so ändern kannst, dass auch der Stromverbrauch in der Energiebilanz an der WP angezeigt wird. Danach wird er dann wahrscheinlich auch in ViCare und ViGuide mit angezeigt.

VG PeterF60


Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08; Inbetriebnahme: 20.12.2021

Hallo @PeterF60 ,

vielen lieben Dank für die Antwort. Weil ich das Haus erst vor 2 Jahre gekauft habe, weiß in Moment leider auch nicht wer ist für die vermutlich falsche Einstellungen verantwortlich. Hast Du hier für mich einen Vorschlag wie ich weiter prüfen kann? Gib es irgendwo ein Log die ich Dir zur Verfügung stellen kann?

Wegen Energiebilanz hab ich die Lösung gefunden, werde demnächst ausprobieren. Prima!

Ich habe noch eine letzte Frage bezüglich eine mögliche Integration mit PV Anlage (Enphase System). Hast Du auch für mich weitere Hinweise?

 

tausend Dank nochmal,

Hoa. 

Hallo Hoa,

in der Steuerung der Vitocal 222-S gibt es eine Möglichkeit, die elektrischen Zusatzheizung zu deaktivieren. Am besten mal in der Bedienungsanleitung der WP nach dem Stichwort "Zusatzheizung" suchen und die Zusatzheizung dann an Deiner WP deaktivieren (zumindest bis es im nächsten Winter (vielleicht) mal wieder sehr kalte Außentemperaturen gibt).

Zu "Integration mit PV Anlage (Enphase System)" kann ich nur soviel schreiben: Ich habe hier im Forum schon viele Beiträge gelesen, dass das nicht so einfach funktioniert. Ich bevorzuge aber immer "Einfach und ohne Zusatzkomponeten, und dann aber das Beste herausholen". Ich habe auch eine kleine Ost-West-PV-Anlage (4 kWp) auf meinem Dach. Ich nutze den PV-Strom einfach über die Zeitregelung der WP, wobei ich davon ausgehe, dass es jeden Tag im Mittel einen typischen PV-Energieverlauf gibt. Also mache ich z.B. die WW-Erwärmung nachmittags, wenn nicht nur die ATs üblicherweise am höchsten sind, sondern wenn die Sonne einen recht guten Einfallwinkel auf die Westseite unseres Hausdaches hat - ganz ohne irgendeine gekoppelte Steuerung.

VG PeterF60


Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08; Inbetriebnahme: 20.12.2021

Hallo Duchoa,

 

ich bin kein Experte und habe auch eine andere Wärmepumpe, aber da die Steuerungen der unterschiedlichen Pumpen recht ähnlich aufgebaut sind, funktioniert es vermutlich recht ähnlich:

  1. Steuerung durch einen Energiezähler über den Modbus, oder
  2. Steuerung über die SmartGrid-Eingänge (ab W01C).

 

Such einfach mal nach den Begriffen "PV Viessmann Vitocal Eigenverbrauch" + "Modbus" oder "Smart Grid". Dazu gibt es in diversen Foren Beiträge, welche die Lösungen für einen Fachmann genauer beschreiben.


Gruß Gwyn

Ich habe mal an der Steuerung meine WP Vitocal 222-S nachgeschaut:

  • Auf "Menü" klicken
  • Auf "Anlage" klicken
  • Den Haken hinter "Heizen mit Elektro" rausnehmen

fertig, nun beobachten was passiert

  • in ViCare auf die Kachel "Stromverbrauch" klicken
  • Auf das kleine Zeichen "i im Kreis" neben "Gesamt" klicken
  • Dort wird der Stromverbrauch für die laufende Woche für den "Verdichter" und für die "Elektrische Zusatzheizung" angezeigt. Diese Werte, vor allem den von "Elektrische Zusatzheizung" verfolgen. Idealer Weise ist dieser Wert "0 Wh".
  • hier berichten

VG PeterF60


Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08; Inbetriebnahme: 20.12.2021

danke @PeterF60 , die Deaktivierung der "Heizen mit Elektro" hab ich schon gemacht, und zwar für Anlage, Heizung, und auch Wasser. Ich bin gespannt wie es weiter läuft.

 

Die Verknüpfung Energie Bilanz mit Vicare app tut bei mir leider nicht. In einem Beitrag, sehe ich die Lösung mit verschiedenen Parameter zu überprüfen.

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Statisik-Energiebilanz/m-p/266867

 

Ich kann bei mir Codierebene 1 - Bedienung - 8811 auf 2 gestellt

Es gibt daneben nur 8800 und 8801. Wie finde ich andere Parameter noch?

548f0ecc-2bd8-464c-847f-20a23a3ac351.jpegcb8daa88-f920-4d70-aca6-63bb415a90ef.jpegfb62615d-5eca-4813-a74a-5a408bd50841.jpeg89f9a72e-8337-4adf-b5d0-7dd28d27e42e.jpeg

 

Du musst in die Kodierebene 2, um die anderen Parameter einstellen zu können. Flo_Schneider hatte das doch beschrieben:

(Zitat von Flo_Schneider:)

"prüf bitte mal die folgenden Parametereinstellungen:

8811: 2
8812:  >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818:  31
8819:  31 
881A:  31
881B:  31 

Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den

Code 344 254 1331 ein.
Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

Viele Grüße
Flo"

 

VG PeterF60


Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08; Inbetriebnahme: 20.12.2021

Danke @PeterF60 , jetzt habe ich alle Parameter wie geschrieben eingestellt. 

Allerdings sehe ich immer noch wie vorher, WW Verbrauch ist da aber kein Heizung. Wie könnte es sein?

 

und wenn ich auf (i) klick sehe ich die Werte ist nur von “elektrisch” kommt, Werte bei Verdichter ist 0 geblieben

Screenshot_2024-03-29-17-49-38-404_com.viessmann.vicare.jpg

Screenshot_2024-03-30-09-56-43-140_com.viessmann.vicare.jpg

Hallo Hoa,

Gut, die Anzeige des Stromverbrauchs funktioniert jetzt also bei Dir - gut gemacht!

 

"DHW" steht für Warmwassererwärmung (WWE), ist das richtig?

Für mich sieht es so aus, dass es bei Dir

  1. so warm ist, dass es keinerlei Heizung des Hauses gibt
  2. Dass die WWE leider ausschließlich mit der elektrischen Zusatzheizung erfolgt und nicht mit der Wärmepumpe (WP). Das tritt z.B. im sogenannten Notbetrieb auf, wenn die WP gar nicht mit dem Verdichter arbeitet sondern ausschließlich mit der elektrischen Zusatzheizung.

Da kann nur Dein zuständiger lokaler Viessmann-Heizungsbauer weiter helfen.

VG PeterF60


Vitocal 222-S AWBT-E-AC 221.C08; Inbetriebnahme: 20.12.2021
Top-Lösungsautoren