Vitocal 222-S Störung 'Modbus Teilnehmer EF'

Hallo, ich bekomme seit 2 Tagen am morgen immer o.a. Fehlermeldung angezeigt. Weiß jemand warum die Störung auftritt und wie sie behoben werden kann?

Danke und Gruß,

4 ANTWORTEN 4

Hallo ringor54,

diese Meldung bedeutet, dass ein Modbus-Teilnehmer ein Kommunikationsproblem hat. Ist eventuell eine Vitovent angeschlossen?

Beste Grüße, °ch

Hallo,
Danke für die Rückmeldung.
Ja, es ist eine Vitovent 300-F angeschlossen.
Schönen Gruß,

Hallo ringor54,

ok, dann könnte es eine Kommunikationsunterbrechung zur Vitovent sein. Ist ebenfalls ein Kaminofen vorhanden, welcher bei Betrieb die Vitovent ausschaltet?

Beste Grüße, °ch

Hallo Chris,
ja, wir haben auch einen Kamin und einen Luftdruckwächter, welcher bei entsprechenden Bedingungen die Vitovent ausschaltet. Ich konnte die Ursache gestern Nachmittag selbst herausfinden und habe das Problem gelöst, indem ich die Vitocal und die Vitovent nach Aktivierung des Luftdruckwächters aus und wieder eingeschaltet habe. Seitdem läuft die Vitovent problemlos.