Hallo Zusammen,
unsere Vitocal 222-s zeigt seit gestern Abend die Störungsmeldung Außeneinheit 0A an. Ich habe die Anlage bereits zweimal neu gestartet, aber es hat nichts gebracht. Anbei die Meldungsstatistik. Hat jemand einen Tipp für mich, was die Ursache dafür ist und was ich tun könnte?
Vielen Dank und viele Grüße
Alex
Hast du überprüft, ob die Außen Einheit Stom hat? FI-Schalter, Sicherungen?
Ja, habe ich als erstes gemacht, Sicherungen und FI sind nicht ausgefallen.
Hallo @Alex42
Überprüfen Sie zunächst die AVI-Elektronikplatine im Innengerät. Darauf sollten die grüne und die rote LED leuchten, aber da Sie keine Kommunikation mit der Außeneinheit haben, leuchtet die rote LED wahrscheinlich nicht.
Überprüfen Sie dann, ob an der Außeneinheit auf dem Hauptpanel ein aktives Display vorhanden ist.
VG
Hallo divans,
ja, da haben Sie recht, die rote LED ist aus. Anbei das Foto davon.
Hallo
Überprüfen Sie dann, ob an der Außeneinheit auf dem Hauptpanel ein aktives Display vorhanden ist.
VG
Hallo @Alex42
Normalerweise führt ein Kurzschluss an den Lüftermotorkabeln zu Schäden an der Hauptplatine.
Hier ist eine durchgebrannte Sicherung auf der Hauptplatine in der oberen linken Ecke und wahrscheinlich ein durchgebrannter Lüftersteuerungsausgang
auf der Hauptplatine.
VG
Hallo @divanc
Ok, vielen Dank für die Hilfe, ich werde morgen bei Tageslicht die Kabel der Ventilatoren überprüfen.
VG
Hallo @Alex42
Siehe diesen Beitrag für weitere Maßnahmen.
https://www.viessmann-community.com/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/vitocall-200s/m-p/255868
VG
Hallo @divanc
nach der Überprüfung der Außeneinheit habe ich eine durchgebrannte 3,15 A Schmelzsicherung und einen defekten Lüftermotor unten lokalisiert. Die Lüfteranschlüsse auf der Hauptplatine gemäß der Checkliste mit 310 und 15 V gemessen, alle i.O. und auch keine verschmorten Stellen auf der Platine zu sehen. Neun Motor und Sicherung bestellt und eingebaut, trotzdem startet der untere Lüfter nicht, nur der obere, geht aber nach kurzer Zeit wieder aus. Es wir auch keine Störung an der Inneneinheit angezeigt, am Display an der Außeneinheit wird Ht angezeigt. Die Stecker der beiden Lüfter habe ich auch getauscht, um zu prüfen ob der Motor i.O. ist, dann läuft der obere Lüfter nicht, er scheint keine Freigabe zu bekommen.
Hat die Hauptplatine doch irgendwo einen Defekt?
Vielen Dank im Voraus
VG Alex
Hallo @Alex42
Ja, das Motherboard ist defekt, aber sicherheitshalber würde ich angesichts des Alters des Geräts auch den oberen Motor austauschen, da dies eine mögliche Ursache dafür ist, dass das Motherboard erneut ausfällt.
VG
In Ordnung, ich weiß Bescheid, dann bestelle ich die Teile nach.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
VG
Alex