Hallo,
nachdem meine neue Vitocal 222-S im moment ( 4 Grad ) viel taktet ( 10-13 mal am Tag ) . Hab ich die komplette Anlage optimiert. Aber am meisten Auswirkung auf das Takten hat die interne Heizungspumpe.
Ich habe mal folgende Einstellungen des Parameters 1100.2 ausprobiert:
- 20 % ( Volumenstrom 650l - Laufzeit Verdichter 61 min )
- 32 % ( Volumenstrom 1000l - Laufzeit Verdichter 36 min )
- 50 % ( Volumenstrom 1600l - Laufzeit Verdichter 30 min )
- 95 % ( Volumenstrom 2600l - Laufzeit Verdichter 26 min )
Als Erklärung vermute ich das der Trennpuffer bei höheren Volumenströmen zu stark durchmischt wird und VL Wasser in den Rücklauf gelangt.
Da der Parameter 1100.2 für das Heizen und Abtauen gilt, traue ich mich momentan nicht, den Parameter auf 20% oder tiefer zu stellen.
Oder fährt dann die Drehzahl beim Abtauen trotzdem auf den erforderlichen Wert hoch ? Was würde passieren, wenn beim Abtauen mal nicht der erforderliche Volumenstrom anliegen würde ?
Hallo, so gerade wurde das erste mal abgetaut. Die Drehzahl ging leider nicht hoch und blieb bei den eingestellten 20%. Der Volumenstrom betrug 650l. Es gab keinen Fehler. Frage: ist es ok, dass mit 650l abgetaut wird?
@Flo_Schneider kannst du dazu was sagen ?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |