Hallo zusammen,
bei unserer Wärmepumpe kommt nach einem kurzen Stromausfall aufgrund von Bauarbeiten an unserer Straße nun permanent der Hinweis 04 „E-Heizung gesperrt“. Wir hatten sie vorher erst einige Tage aber da kam kein Hinweis. Er lässt er sich zwar „wegdrücken“, blinkt aber spätestens am nächsten Tag erneut auf. Außerdem weiß ich nicht, was das bedeutet? Was ist denn da gesperrt? Vorher war das ja anscheinend nicht gesperrt, sollte man es wieder entsperren?
Vielen Dank für Hinweise und Tipp!
Liebe grüße
Florian
Hallo Florian,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
VC 222-S 7733746303891128
kommt das hin?
LG
Florian
Danke, die Meldung sagt aus, dass bei der Freigabe des Durchlauferhitzers die Abfrage "Sekundärkreis befüllt?" mit "Nein" beantwortet wurde. Hier muss der Sekundärkreis sicher befüllt und entlüftet werden, anschließend kann der Parameter 7900 auf 1 gesetzt und die Abfrage mit "Ja" beantwortet werden.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank. Unser Heizungsbauer war nämlich leider ziemlich ratlos. Dann werde ich das so weiterleiten.
schönen Feiertag!
Lieben Gruß
Florian Stiehle